电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2248|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

家装电路中为了方便省事一个房间一个回路线路可以吗?这样会造成什么影响?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-12-19 21:31:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:家装电路中为了方便省事一个房间一个回路线路可以吗?这样会造成什么影响?
一房一路的好处是各个房间电路上互不相干各自独立,万一发生故障不会影响其它房间,维修起来也相对容易,因此越来越多的人家采用。
唯一的缺点是线路保护装置的设置不太方便。因为这样做将造成照明与插座混合供电,一般插座按要求至少用2.5平方铜线,而照明用1.5平方甚至1平方铜线就可以了。
为了防止线路万一发生过载或短路故障而烧坏,每条线路上都要设置保护装置熔断器或断路器,目前主要采用断路器。不同规格的导线要用相应规格的断路器来保护,断路器制造厂推荐的铜导线规格与之配合的断路器规格如下
家装电路中为了方便省事一个房间一个回路线路可以吗?这样会造成什么影响?
表中的额定电流值就是断路器的额定电流,这也基本确定了铜导线穿管状态的允许通过电流。但是该表的数据是比较保守的,实际应用中在断路器额定电流不变情况下,导线规格可以减小一级,例如表中10A断路器配1.5平方铜导线,实际上也可配1平方铜导线,因为从有关资料上提供的各种导线允许通过的电流表格中可知,1平方铜线在穿管状态,是允许通过10A电流的。
家装电路中为了方便省事一个房间一个回路线路可以吗?这样会造成什么影响?
笔者在多年的实际工作中总结出了常用导线允许通过电流的计算方法,如下表
家装电路中为了方便省事一个房间一个回路线路可以吗?这样会造成什么影响?
对铝导线1-16平方就分别乘10-4其乘积就是明敷状态允许通过电流值,铜线升级算。如果不升级乘积就是铜线穿管状态允许通过电流值。
据此铜导线规格与断路器的配合关系修正如下
1m㎡……10A,1.5m㎡……16A,
2.5m㎡……25A,4m㎡……32A
6m㎡……50A,10m㎡……63A。
以上是选用断路器的底线,例如10平方铜线最多只能用63A的断路器,如果用80A的断路器就失去保护作用了。
那么如果某个房间用2.5平方铜线作电源线引入,配电箱内用16A断路器作保护,在房间内2.5平方用作插座线,可用1.5平方铜线接在2.5平方线上用作照明线,这样1.5平方的铜导线依然在16A断路器的保护范围内。如果配电箱内是用20A的断路器作保护,对1.5平方铜线的保护效果就较差,不过20A还属于1.5平方铜导线的最大允许电流,还是可以这样用。而按2.5平方铜导线最大可用25A的断路器,此时如果再用1.5平方的铜导线来作照明线就不允许了,因为25A的断路器无法保护1.5平方的铜导线了,万一1.5平方的线发生过载或短路故障,25A的断路器有可能不跳闸,后果就会很严重。
可见,当用一房一路线时,最好用一种规格的导线,这样按常规设置断路器,保护效果最好。由于空调线路已独立设置,一个房间内已没有多少大功率电器,用1.5平方的铜线供插座与照明完全可以了,1.5平方铜线用16A断路器保护,可带3.5kW负荷,对一个普通房间而言完全够用了。
如果房间内用两种规格的导线,只允许上下级关系,如前述的2.5平方与1.5平方配合,而且保护断路器按推荐值选用,不能按修正值使用。例如,如果房间电源线用4平方,那么房间内最小的导线是2.5平方,不能用1.5平方的线,否则无法配置保护断路器。
因此,对卫生间与厨房可用两路供电,把插座与照明分开。
按有关规定凡是连接有插座的线路,必须用漏电断路器。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-28 01:24

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表