三台1.5匹空调需要用多大的空气开关?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-11-23 08:17:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于家庭的三台1.5匹空调需要用多大空气开关选择,个人观点觉得最好是三路分别控制它们,这样一来就涉及到家庭中的主电源箱的总空气开关了;其中家庭中还有包括照明及其它家用电器的插座(包括电磁炉、微波炉、热水器等)。简单地说三台1.5匹空调的总的工作额定电流大概为12A ×3=36A,虽然说空调启动电流需要按照36×1.5=54A,可以考虑选择63A额定电流作为总空气开关。而单台1.5匹空调适用16A的空气开关即可。
三台1.5匹空调需要用多大的空气开关?
因为这样选择可以充分发挥空气开关的作用,一旦出现三台空调中的某一台空调有问题,它可以快速切断电源,不至于三台混连接在一起跳闸而都停止运行状态。
♥下面就上述说得问题比较细致说一下空调配置电线及空气开关,首先我们来了解一下它的空调的参数,对于空调它分为制冷和制热;给空调配置电线,要根据它的最大功率来配置电线,从空调的标签名牌上可以看到它的制热功率明显要大于制冷功率,所以在配置电线时要按照制热功率来配置电线和空气开关。
给空调计算按照公式(I =P /Ucos φ),电流等于功率除以电压乘以功率因数,功率因数一般都是0.8~0.9之间,如果不知道的话可以按照0.8来计算,所以对于1430瓦的功率除以220伏电压,乘以功率因数0.8为8A电流;然后它还有一个电辅加热的功率为880W,电辅加热功率它属于电阻性负载,所以我们按照这个公式I =P /U,电流I等于功率P除以电压U,也就是880W /220V =4A,所以它的总额定电流时为8安加上4安等于为12A安;所以要根据12A来配置电线。
三台1.5匹空调需要用多大的空气开关?
知道了空调的额定电流值,还要知道电线的安全载流量,在快速计算电线的安全载流量时,我们可以按照快速估算的方法,也就是10平方以下的电线,按照每平方数乘以6就是电线的安全电流,2.5mm 2平方的可以承受15A的电流,4mm 2平方的可以承受24A的电流。
这里教大家如何选择适合自己家里的空气开关;常用家庭中的空气开关,还有带漏电保护的漏电断路器
三台1.5匹空调需要用多大的空气开关?
★如何选自己家里的漏电保护器,那就是负荷侧的电流乘以1.5倍,空气开关则不一样,如果您是家里单纯照明线路,那就是复合侧的电流乘以1.05~1.1倍来选择空气开关,如果您家里有电机(家用空调中的压缩机),那就选择1.5~2.5倍来选择您的空气开关,见上图所示。