电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4144|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

空调功率是4500w,用的32A空开和4平方电源线,怎么运行一段时间后总跳闸?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-8-12 08:54:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:空调功率是4500w,用的32A空开和4平方电源线,怎么运行一段时间后总跳闸?
可能的原因有:
  • 电线截面积过小
  • 开关质量不过关


我们再来分析一下,
1.电线截面积过小。4平方的铜线,载流量大概能达到37A。4.5KW的空调,假设空调电压为220V,那么额定电流大概是24A。
具体计算方法前几个都写的很详细,由于空调是感应负载,那么功率因数cosφ我们取0.85。所以 I=P/(Ucosφ)=4500W/(220V×0.85)≈24A;
从这里看,空调的额定电流是24A,而电线的载流量是37A,完全没压力呀。但是我们忽略了一个问题,就是线路损耗。(这里是重点)
当线路比较短的时候,线路损耗几乎可以不计。但是当线路比较长,启动电流较大的时候,那就不得不考虑了。
当空调启动时,由于启动电流大,瞬间的大电流造成线路损耗电压增多,所以线路末端的空调得到的电压降低,甚至低于220V。当线路电压降低时,空调的电流会升高。(这是因为压缩机的负载并没有降低,所以压缩机会升高电流来维持输出功率)
总结,由于电线长度过长,当空调频繁启动时,造成线路损耗电压变多,空调启动时得到的电压低于额定电压。所以空调电流会变大,大于额定电流37A。
如果是这个原因,那可以增加导线截面积。导线截面积越大,电阻越小,同样大电流的情况下,可以降低启动时的损耗电压,从而维持末端空调的电压等于额定电压。

2.开关质量不过关这个很好理解,现在的空开某些品牌质量水的很,经常虚标。空开实际额定电流只有20A,却标成32A来出售。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-8-15 10:27:23 | 只看该作者
1、正常情况下线缆不太长的情况下,不应该跳闸。
2、楼主说的线路过长,启动电流过大造成的跳闸,这个值得商榷,当跳闸时,运行电流超过32A的1.2倍,即:32*1.2=38.4A以上才跳闸,这时的电压:U=P/(I*0.85)=137.8v;这个电压空调难以启动的,更谈不上运行;
3、更大可能性就是线路过长,启动电压过低,导致的启动电流过大,一般空调低于183V是难以启动的,启动电流是运行电流的5-7倍;比如电压为180v,启动电流:I(启动)=P/(180*0.85)*(5-7倍)=147A-206A;
4、在这种恶劣的环境下,空调启动时间远远大于空气开关的脱口时间3-5秒,肯定会跳闸。
5、总结一下:题主说的线路过长是对的,但不能说是运行电流过大造成的跳闸,应该说频繁低压启动造成的,这个低压可能是线路过长造成的,更大可能是使用电压过低造成的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 09:12

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表