不同电源的380v零线零线和220v零线可以通用吗?
答;不能通用。这是瞎搞的具体表现。
提问者所说的应该是两台不同的变压器低压供电系统(即A台区变压器低压供电系统与B台区的变压器低压供电系统)。下面本人给大家PS一张图片为例,来说明为什么不能公用零线。
变压器的低压绕组线圈都是Y形接法,工作零线是从星形Y点的中间公共点O接出来的一根导线,取名N线。它的主要作用是分别提供相线L1→N、相线L2→N、相线L3→N为220v的电压,供单相负载所使用的。
简单的来说,单相负载在工作的时候,相线与零线必须形成回路才能够正常工作。
也许有艺高人胆大的人说,我就曾经将一台变压器供电的相线与另一台变压器的零线试验过,220v的灯泡💡就亮了。这里我就告诉你,的确可以点亮灯泡,它此时是通过大地的电阻与另一台变压器的重复接地和保护接地PE而形成的工作回路。
对于安装在不同地方的变压器来说,它们之间敷设的保护接地因地制宜,是靠大地连接起来的,接地电阻值受距离和土壤的湿度影响特别大。即使每个接地装置的接地电阻值在正常的R≤4Ω,这样它们两个之间就会有4Ω+4Ω+大地土壞电阻R,这样的电阻值是一个不确定性的,它对导通电流不合适,负载的正常工作范围之内的电压得不到保障。
说一千道一万,这种做法是特别不安全的。 供电系统安全规程是绝对不容许的。对于低压供电系统安装了剩余电流保护器的线路,它会马上跳闸而停止供电的。
如何确保低压供电电网正常安全工作,是每一个相应从业电工的最基本的素质。电工它具有它的特殊性,电这个东西是六亲不认的家伙,如果是自己弄得出了问题,这是对自己的家人严重的不负责任,如果是你弄得使其他人出现问题,造成人身伤害事故,那么你就是一个罪人。