电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3480|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

家用配电箱怎么分配才合理?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-12-3 07:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1明装配电箱,配电箱安装在墙上时,应采用开脚螺栓(胀管螺栓)固定,螺栓长度一般 为埋入深度(75~150mm)、箱底板厚度、螺帽和垫圈的厚度之和,再加上5mm 左右的“出头余量”。
2.对于较小的配电箱,也可在安装处预埋好木砖(按配电箱 或配电板四角安装孔的位置埋设),然后用木螺钉在木砖处固定配电箱或配电板。暗装配电箱,配电箱嵌入墙内安装,在砌墙时预留孔洞应比配电箱的长和宽各大20mm 左右,预留的深度为配电箱厚度加上洞内壁抹灰的厚度。在圬埋配电箱时,箱体 与墙之间填以混凝土即可把箱体固定住
3.配电箱应安装牢固,横平竖直,垂直偏差不应大于3mm;暗装时,配电 箱四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部分 应涂防腐漆。
4.配电箱内装设的螺旋式熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上。这样,在装卸熔芯时不会触电。瓷插式熔断器应垂直安装。
5.配电箱内的交流、直流或不同电压等级的电源,应具有明显的标志。照明配电箱内,应分别设置零线(N 线)和保护零线(PE 线)汇流排, 零线和保护零线应在汇流排上连接,不得绞接,应有编号。
6.导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。金属壳配电箱外壳必须可靠接地(接零)。
7.家庭配电箱如何接线?
要看清楚户内配电箱连接图的设计,不要把零线和火线搞混淆了,如果两者一旦接错了的话,就不会产生电源,至于怎么区分两者不要搞错,可以看看漏电开关,上面一般都是有标记的,如果是字母N的话就表示零线了。
如果安装户内的配电箱,则需要购买进户线,选用四平方米的就差不多了,通过施耐德漏电开关中的火线连接到户内的总开关电闸,再通过火线连接到各个房间的开关,因为零线是公用的,分开到每个房间就行了。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 19:05

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表