电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2979|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

如何测试家用配电箱导线间,导线对地电阻绝缘值是否合格

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-1-22 11:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  用兆欧表,俗称摇表。
500V的表就可以。
方法:
将表的两个接线柱分别接在待测导线上或一个接待测导线一个接配电箱接地螺丝。接好后将表放在平稳的东西上尽量使表放平,然后一手把住表体,另一只手顺时针摇转表的摇柄,转速约120转/分钟,这时可在表盘上读出绝缘电阻值。
  
通常会是无穷大的绝缘电阻,如果不是也不用担心,只要在1。5兆欧(MΩ)以上都是可以的。在表刻度盘的右侧接近0刻度处会有一个小点,只要表针在小点的左侧就可以。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-19 16:53

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表