电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5360|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

零线带有110v电压

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-1-9 21:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:零线带有110v电压
下列情况,零线会带110V的电压:
电网三相严重不平衡,零序电流大。
零线与变压器中性点之间距离长或有接触电阻。
变压器中性点接地开路。
你的设备漏电。
设备接地线与电力系统接地之间有电阻。
建议你把设备外壳做二次接地(就近接地)后再测试。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-1-10 12:54:11 | 只看该作者
接地不良造成的典型案例                    

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 14:12

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表