电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 811|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

10千伏变压器高压引线电缆能用450/750伏规格的电缆吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-4-29 16:19:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:10千伏变压器高压引线电缆能用450/750伏规格的电缆吗?
答:户内干式10千伏变压器高压引线不能用450/750伏规格的电缆。
常见的ZR-YJV22、ZR-YJLV22高压阻燃三芯电缆也有不同规格截面积,根据变压器容量选择它,户内干式10KV变压器1最低耐压值要高于15KV。
10千伏变压器高压引线电缆能用450/750伏规格的电缆吗?

如果没有高压电缆,也可以采用AGG硅胶绝缘高压电线,这种高压电线非常柔软,工作环境温度很宽,并且耐高压,其电力特性可以达到甚至超过了有机材料。它抗辐射、潮湿、耐酸碱盐腐蚀等,注意这种AGG硅胶绝缘等级也不能低于15KV。
10千伏变压器高压引线电缆能用450/750伏规格的电缆吗?

10KV的户外变压器则不同,由于安全高度和间隔距离大,可以随便使用电缆或者是裸体导线。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-28 02:52

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表