  从型号上可以识别阻燃电缆,特殊产品代码带ZR-(阻燃),-TH-(湿热带),TA-(干热带),NH-(耐火),WDZ-(低烟无卤、企业标准)。
  阻燃电缆:指在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。它的根本特性是:在火灾情况下有可能被烧坏而不能运行,但可阻止火势的蔓延。通俗地讲,电缆万一失火,能够把燃烧限制在局部范围内,不产生蔓延,保住其他的各种设备,避免造成更大的损失。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2022-4-23 19:49:01 | 只看该作者
ZR是阻燃的意思,阻燃分A、B、C三级,ZB就代表B级阻燃,ZR默认为C级阻燃。阻燃特性ZA>ZB>ZC。不论是家装电线还是电力电缆都会有阻燃等级的区分。阻燃电缆A\B\C类是依据GB/T18380-2008标准规定划分的,是用来评价垂直安装的成束电线电缆或光缆在规定条件下抑制火焰垂直蔓延的能力。
阻燃A类是指:电缆安装在试验钢梯上以使总体积中试验所含非金属材料为7L/m,供火时间为40分钟,电缆燃烧停止后,擦干试样,测得试样最大炭化范围不得高于喷灯底部2.5m。
阻燃B类是指:电缆安装在试验钢梯上以使总体积中试验所含非金属材料为3.5L/m,供火时间为40分钟,电缆燃烧停止后,擦干试样,测得试样最大炭化范围不得高于喷灯底部2.5m。
阻燃C类是指:电缆安装在试验钢梯上以使总体积中试验所含非金属材料为1.5L/m,供火时间为20分钟,电缆燃烧停止后,擦干试样,测得试样最大炭化范围不得高于喷灯底部2.5m.