微信用户求助:单台220V/4KW烧烤炉总共25台怎么配电缆,选开关,电流多大?
单相4KW烧烤炉的电流用单相交流电功率计算公式I=P/U=4000/220=18.18A。
0.jpg
你这种25台烧烤炉不可能接在单相交流220V的一路上。因为4KW×25=100KW,供电公司不会给你接单相大负载,因为他们要考虑供电变压器的容量及三相负载的平衡性,也就是说尽量将你的25台烧烤炉按照8台+8台+9台,这样尽量均衡分配到三相交流电源中。
1.jpg
个人观点觉得,从电力公司外部搭火处至烧烤店的主配电盘这一段距离视距离购买聚氯乙烯四芯电缆。根据你的负荷功率已经均匀分布,大概每相功率为34~38KW,根据经验公式(1KW约等于2A电流),每根火线上的电流大概为68~80A,主电缆选择3+1同样截面积为35mm2铜芯电缆。虽然35mm2铜芯电缆在空气中的实际电流为115A,这是考虑以后增加负荷或者说是电缆的安全角度增加一点比较靠谱。见下图所示
2.jpg
总三相交流电源断路器可以考虑选择125A的三相断路器,见下图所示。
3.jpg
从总断路器过来,再分别采用16mm2聚氯乙烯电缆,分三路至三个分路断路器,见下图所示
4.jpg
这三只分路断路器视需要安装位置,就近安装三只配电箱,见上图所示
要求配电箱里面可以安装至少为九只漏电保护器的漏电开关,见下图所示
5.jpg
因为这种电烧烤炉使用必须考虑选择顾客和使用者的绝对安全,最好在烧烤店内敷设合格的保护接地装置,保证接地电阻值小于等于4Ω,并且从分路配电箱至每台电烧烤炉的三孔插座牢固接地。
选择质量好一些的25A三孔插座与电烤炉匹配,见下图所示。
6.jpg
从分路小配电箱至每路烧烤炉选择三芯护套线,因为三芯线可以安装保护接地线,避免因为漏电的麻烦。护套线的规格选择4mm2线,虽然它的安全载流量为34A,而电烤炉的电流每台为18.18A,实际电流小于导线自身电流,主要还是为了烧烤炉的安全,免得长时间使用而发热。见下图所示。
7.jpg