电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4361|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

如何计算电缆预留长度?电缆预留长度计算规则

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-1-4 17:05:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电缆总长度计算依据《电力工厂电缆设计标准》GB50217-2018进行,其中电缆预留长度计算直接关系电缆总长度计算是否准确,本文分享如何计算电缆预留长度和电缆总长度的方法和国家规范的具体要求。

电缆长度计算规则
线缆在敷设的过程,不管是穿管敷设还是桥架内敷设,电缆都不是以一种完全绷直的状态,它的敷设有一定的松弛度,波形弯度交叉等,那么我们在计算电缆长度的时候需要把这个长度也算进去,按照计算规则,敷设系数为2.5%。

注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。也就是说电缆敷设弛度、波形弯度、交叉的附加长度应按设计图示水平和垂直敷设长度加各预留长度之和为计算基础。

那么:电缆总长度=(线缆总长+预留长度)×1.025


如何计算电缆预留长度?

按照《电力工厂电缆设计标准》GB50217-2018规定,将不同项目下电缆预留长度的相关数据汇总如下,方便大家使用。

1、电缆松弛度、波形弧度、交叉

电缆敷设驰度,波形弯度等是需要附加电缆总长度的2.5%的系数的。

2、电缆进入建筑物

主要是在市政道路的外线(或是交安工程电缆)进入场地内时,就必须考虑他的预留的最小值2m(2m为规范规定最小值)。
如何计算电缆预留长度?电缆预留长度计算规则

3、电缆进入沟内或吊架

电缆进入沟内或吊架是引上(下)预留最小值1.5m(1.5m为规范规定最小值)。
如何计算电缆预留长度?电缆预留长度计算规则

4、变电所进线、出线

考虑预留最小值1.5m(1.5m为规范规定最小值)。
如何计算电缆预留长度?电缆预留长度计算规则

5、电缆终端头

电力电缆终端头,为检修预留最小值1.5m。

6、电缆中间头

电缆中间接头盒两端各为检修预留最小值2.0m。
如何计算电缆预留长度?电缆预留长度计算规则

7、电缆进控制、保护屏及模拟盘、配电箱

电缆进控制、保护屏及模拟盘、配电箱等。按盘面(或箱面的):高+宽,也就是我们常用的电脑半周长。

8、高压开关柜及低压配电盘、箱

高压开关柜及低压配电盘、箱,考虑盘下进出线2m。
如何计算电缆预留长度?电缆预留长度计算规则

9、电缆至电动机

电缆至电动机。从电动机接线盒开始+0.5m。

10、厂用变压器

厂用变压器。从地坪算+3m预留

11、电缆绕过梁柱等

电缆绕过梁柱等增加长度,按被绕物的断面情况计算增加长度。

12、电梯电缆与电缆架固定点

电梯电缆与电缆架固定点,每处0.5m。

值得一提的是,在注册电气工程师考试中,也出现了电缆预留长度计算这样的题型:

[19-2-A-9]以厂区10kV配电站内配电柜为起点,敷设一回电缆至某车间变压器高压侧,实际路径长度为120m,中间无接头,若计算电缆长度时考虑2%的路径地形高度变化,5%的伸缩节及迂回备用容量,则该电缆的计算长度最接近下列哪个数值?(计算方法依据《电力工厂电缆设计标准》GB50217-2018)
A)128.4m;B)132.4;C)133.4m;D)138.4m;正确答案为[C]
解答过程:依据《电力工厂电缆设计标准》GB50217-2018 5.1.17附录G及第5.1.27条规定:电缆计算长度=120×(1+0.02+0.05)+0.5×2(电缆终端)+1(配电屏)+3(厂用变压器)=133.4m

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-28 00:06

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表