|
根据题主所述条件並不十分明确,只是提供210KW的总功率,电压多少?距离多远?是一台电器的总功率还是多台分散总功率?都没有提供有效数据。
计算导线载面积需要提供电压、负荷、用电距离等条件才可以算出需要的导线截面积。
即然题主没有提供这些数据,我们只好按常规用电情况去推理计算即:三相电压为380Ⅴ、电器总功率210KW、用电距离短、压降在允许范围之内,我们可以按照每KW2A去计算即:2X210=420A,查找铜芯导线的载流量为:185mm2为340一400A,240mm2为:400一460A,由此看来185mm2的铜芯导线也可以使用,但超载能力较差,我本人识为最理想的还是使用240mm2的铜芯导线为宜,造价虽高些安全放心。
|
|