短路接地查找可以用到的辅助工具,比如,万用表,绝缘电阻,还有专用的电缆故障测试仪,利用短路接地故障点与大地形成电位差,然后由跨步电压接收器处理后显示故障点的方向,在进行故障点定位之前,先要测量电缆的路径并且标记,
需要注意电位差法进行测量时应该与被测电缆平行插入且土壤应接触良好,否则,会影响正确的识别,当往前插入电缆指示器向后方指示,往后放插入电缆指示器向前方指示即为故障点,需要提醒广大用户,测量时,被测电缆两端应该完全脱离上游连接以及下游负载、电动机等设备,并且检查接地是否良好,必要时,可以浇水提高地极的导电性,如果您操作正确,短路接地故障的解决率可以达到100%%uFF0C相反,如果您缺乏经验或者没有经过专业的指导可能再简单的故障都可能找不见。
目前几种查找接地故障点的方法为:一、拉路寻找分段处理法;二、使用便携式直流系统接地电阻测试仪查找法;三、接地线成组直流电阻测试仪的交流直流检测法。下面先比较一下这三种方法,再介绍一种新的查找方法。
拉路寻找分段处理法
该方法比较简单,只需要将故障母线上的出线逐步断开其熔断器,观察故障母线的电压绝缘水平恢复情况,当有故障点的出线熔断器从母线上被断开时,母线正对地、负对地电压绝缘水平恢复平衡。根据这个原理,只须观察之六母线上的电压绝缘监视装置或声光报警信号。当其恢复正常时,所拉开熔断器的支线便被锁定为有接地故障的支线。
这种方法的有点事原理简单,操作直观明了。对于一条支线接地的故障能快速锁定故障支线。但是其缺点是很明显的。首先,拉断支线的熔断器会导致保护装置失电,相对应的一次设备将在无保护状态下运行,如果此时一次设备发生故障,保护无法动作,故障范围将被扩大。其次,当母线上的支路或故障点。因为采用此方法查找时,切断熔断器时间不得超过3s,不论回路接地与否均应合上,所以当有故障的一回支路被挂断时,母线上海存在故障,电压绝缘监视仪指示仍有故障,不能判断所拉的支路是否为故障支路。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2021-1-6 13:45:38 | 只看该作者
我们现在就针对很多比较需要进行进一步测试判断的电缆故障进行说明。一般来说接地故障又分为以下三类:

1,死接地(完全接地),电缆的一相或者几相接地。如果使用万用表和绝缘表测试都为零或者近似为零(根据电缆长度不同)就可以判定。而一般死接地的故障我们可以采用跨步电压法进行故障点的定位。

2,高阻接地故障,电缆一相或几相芯线对地的绝缘电阻值在500 K?以上,有可能会达到1MΩ以上。对于高阻故障我们需要采用高压闪络法中的声测法进行定位比较方便。

3,低阻接地故障,电缆一相或几相芯线对地的绝缘电阻值低于500K?。我们也可以采用高压闪络法进行定位。

还有短路故障,其也分为完全短路,高阻短路和低阻短路。它多出现于多芯电缆的二相或者多相之间。

当然判断出大概的故障类型只是查找电缆故障点的准备工作的第一步,电缆故障的查找还受到电缆的走向和铠装电缆还有考虑到铠装对查找故障点的影响等因素。

特别是开路和短路故障或者其他故障进行故障测距时,如何在波形上去分析哪里是故障点,哪些波形是外部影响因素,这些因素会直接影响到我们进行电缆故障测试的难度。