电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2820|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

40千瓦离变压器500米要多大铝电缆?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-9-20 08:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

40千瓦应该不会用单相供电,因此以三相线路来计算,40kW380V三相用电设备可按80A电流算,500米铝线,铝的电阻率是0.028。三相线路一般要求电压降不大于5%,也就是19V以内,单线电压降应该是19÷√3=11V。

已知 :I=80A,L=500米,ρ=0.028,U=11V。

先算出单根线电阻R=U/I=11÷80=0.1375Ω。

再算出导线截面积

S=ρL/R=0.028×500÷0.1375=102m㎡

需要102平方的铝线,但导线规格中没有102的只95平方与120平方的线。如果放低要求用95平方也是可行的,按标准要求三相线路电压降19V,用电端电压为361V。

现在用95m㎡铝线的话,最终电压是多少呢?

已知:S=95m㎡,L=500米,ρ=0.028

单线电阻R=ρL/S=0.028×500÷95=0.147Ω

U=IR=80×0.147=11.76V,这是单根线上的电压降,三相线路电压降还要乘√3。

因此最终电压降是11.76×√3=20.4V,用电端电压359.6V,与标准允许最低电压只差1.4V。

实际上现在供电端电压都高于380V,以下分别以供电端电压为390V与400V来计算,需要用多大的铝线。如果还是要求终端电压为361V,则三相电压降分别是29V与39V,单线电压降分别是16.74V与22.52V。

R=U/I=16.74÷80=0.21Ω

S=ρL/R=0.028×500÷0.21=66.7m㎡

因没有66.7m㎡的线,可往上选70m㎡的线。

就是说如果供电端电压为390V,用电端电压为361V,可用70平方铝线。

R=U/I=22.52÷80=0.25Ω

S=ρL/R=0.028×500÷0.28=50m㎡

当供电端电压为400V,用电端电压为361时,可用50平方的铝线。

以上计算是理论值,实际上线路还有感抗,实际终端电压要比计算值编低,因此建议当供电端电压达390V时,用95平方的铝线;当供电端电压达400V时,可以考虑用70平方铝线,但如果考虑供电质量,还是用95平方铝线为佳。如果供电端电压只有380V,为保险起见还是采用120平方铝线,以防万一电压过低。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2020-9-22 08:38:46 | 只看该作者
感谢你的资料分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-27 08:08

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表