电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 52836|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

电缆式浮球开关接线图

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-12-29 12:40:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图一
电缆式浮球开关接线图
电缆式浮球开关内置单刀双位微动开关,即存在一组常开触点,一组组常闭触点。
图二
电缆式浮球开关接线图
安装调试:
1:打开万用表二极管档测量水位开关的3根线,水位开关头向下时接通,头向上时断开即为供水时使用的2根线。
2调整水位下限需在无水或低水位时进行,调整水位上限可以在水泵正常上水以后再进行,水位控制不理想时可进行再次调整。
3此开关可用于供水,排水。浮球头向下时断开,头向上时接通即可用于排水。
4电缆式浮球开关内部结构由微动开关、钢珠、哑铃形钢珠滑道共同组成。由于滑道的特殊结构,可以保持钢珠在上下限的临界点时进行雪崩式滚动触发微动开关,以保证水位缓慢变化过程中不会产生误动作,造成上限下限动作失灵。见下图:
图三
电缆式浮球开关接线图