选电缆不是那么算的,要有计算电流。计算所用数据:需用系数、平均功率因数、安装总容量。
功率110kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=110/1.732/0.38/0.8=110/0.53=207安
如果是近距离(几十米以内),铜电缆50平方毫米,铝电缆90平方毫米。
如果是远距离(几百米),铜电缆120平方毫米,铝电缆180平方毫米。
如果介于近距离于远距离之间,铜电缆70-90平方毫米,铝电缆120-150平方毫米。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-3-14 20:23:20 | 只看该作者
很好的教学计算帖

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-3-14 20:23:22 | 只看该作者
很好的教学计算帖

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-4-8 11:24:46 | 只看该作者
还有负载的额定电压,如果是220V 负载,电流会更大。阻性负载,电流=功率(kw)×4.5  
感性负载: 电流=功率(kw)×8