微信用户求助:“3匹的空调用几平方的电线”
第一步,我们需要知道3匹空调的一些额定的参数。3匹空调一般它的工作电压还是220V。然后它的功率就是3匹,这里的一匹基本上指的是750瓦。如果是冷热空调的话我们还要加上空调的电辅热大概是1500瓦左右。这样最后的总功率就是750瓦乘以3,再加上1500瓦等于,3750瓦。
第二步,我们就是来求出空调工作时的计算电流。计算电流的计算公式就是依据公式P=UIcosφ。那么此时的计算电流I=P/(Ucosφ)=3750W/(220V×0.85)≈20A。
第三步就是根据计算电流来选择导线。其实大家可以查一下电线电缆的安全载流量表,或者根据口诀来进行估算。2.5平方的电线在长期暗埋敷设的情况下,长期负载很难达到20安的。而4平方的导线是完全可以的。所以最后我们选择4平方的铜芯导线作为电源线。
第四步就是来选择回路的开关。开关的选择可以按照计算电流的1.2倍来选择,那么就是20x1.2等于23,所以说这个开关的额定电流就是23安。那么我们选择的空开就是选25安的空开是没有问题的。