总零线断了烧电器正常,总零线断了会出现电器没电、欠压、过压三种情况。
如何防止总零线断路烧毁电器
情况一,电器没电
断总零线,其中A相接负载,剩下的两相不接负载。
Z1没形成回路,Z1不会烧毁。
情况二,电器欠压或过压。
其中两相接入负载,剩余一相不接负载,此时两相上的负载是串联关系。如下示意图
如何防止总零线断路烧毁电器
当两相负载同功率,由于两相之间电压380V,串联分压,即每相负载分压190V,电器电源欠压。
当两相负载不同功率,假如Z2=100W,Z3=10W。可知 R2=484Ω,R3=4840Ω。由于是串联关系,U2/R2=U3/R3,即U2/U3=R2/R3=1/10,又因为U3+U2=380V,算的U2=34.5V,U3=345.5V。
可见,有两相负载接入,剩余一相不接入。同功率负载,分压均为190V,电器一定处于欠压状态。两相接入负载不同功率,功率大的一相欠压,功率小的一相过压。
三相负载都接入,同功率则三相负载平衡,总零线有无影响。
实际情况,总零线断保证三相接入负载同功率不可能,三相负载是绝对不平衡,三相负载上各相负载则出现过压或欠压情况。
总上所述,总零线断了。一相负载接入,大家都没影响。如果两相接入负载或三相接入负载,负载功率不等,谁家的负荷低,电器只有被烧毁。
三相三线制供电不能用于民用,我们负载肯定是不对称的。肯定会出现有的电器过压,有的欠压。所以三相四线制供电,在零线的作用下可使三相不对称负载得到相等电压。