    电工检修作业工作中,经常会涉及到安全措施的布置和恢复的工作,看似简单、重复的工作,却隐藏着安全风险和隐患,常常因“管控不到位”而发生“变故”,就算是资深的老电工,或许也会因“盲目自信”而出现异常事件,不得不防。
    近日参加培训学习到的一起“电流回路安措失效”的案例给我们很多启示:
    某变电站在进行断路器更换工作后,在对新更换的断路器开展耐压试验并安全措施时(作业人员在断路器B相机构箱短接用于主变第一套套保护的电流二次绕组时),第一套保护分侧差动和中压侧阻抗保护动作造成主变跳闸。
    经检查,本次跳闸事件的原因是:电流回路 B 相两点接地形成电流回路,造成差动及中压侧阻抗保护动作。
    到了这里,大家可能会好奇了:新更换的断路器做安全措施和“两点接地”甚至主变跳闸又有什么关联呢?
    原来,问题就出在这个断路器端子箱电流回路端子的安全措施上。正常情况下,断路器端子箱的电流回路端子为竖向布置,安全措施做完(电流端子)后就可以了。但是这次的“涉事的断路器端子箱”的电流回路端子却偏偏为横向布置。报告显示:“由于接入主变第一套保护的 B 相电流端子又自行滑落导通,导致已经实施的二次安全措施失效,中压侧电流回路 B 相两点接地形成电流回路,造成差动及中压侧阻抗保护动作。”
    弄明白了吧,电流端子在已经划开的情况下,又自行滑落导通,引起电流回路两点接地,造成事件的发生。
电流回路安措失效案例给我们的启示

     总结电气二次回路上的工作,因“安措措施管控不到位”引发的问题甚至是跳闸事件可谓层出不穷、屡禁不止:有忘记恢复二次接线的,有将二次回路接线接错的,有花开端子就忘记恢复的……
    有种观点认为:看似作业过程管控不到位的问题,其实根源还是人的问题,甚至是作风问题,正如报告说的“(该起事件)性质极其恶劣,暴露出作业单位有章不循、习惯性违章的工作作风没有得到有效遏制,现场作业风险管控处于失控状态……”
    安健环体系有一种观点叫:变化风险辨识和管控。何为变化风险?就是设备设施变化了(异动、技术改造、检修维护等),和之前的状态不一样了,就会出现风险,就需要针对性的采取措施进行管控和防范。例如本次案例中的断路器改造、试验、二次安全措施布置等都属于变化风险,就需要按照制度规程来管控,真正做到“按规矩做事”。
    不知道大家发现没有,对于管理比较规范的企业(比如电网),他们的材料尤其是事件案例,出现频率最高的词汇就是“管控”。施工方案审查(一次设备更换及试验方案、关键二次回路风险及其控制措施等)、二次措施单的审核、专业人员监督监护等等,都属于管控的范畴。让专业的人来干专业的事,只要作业任务严格按要求履行签字审批程序,只要各个环节人员都认真负责,很多问题是完全可以避免的,即所谓的“所有人为因素的风险是可以避免的”。
    各位觉得呢?