三相设备如何计算搭配多大的空开?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-4-13 11:21:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相设备如何计算,搭配多大的空开?
★首先根据三相设备额定电流计算公式求出三相设备的电流。即:功率÷电压÷√3÷功率因数=电流。
三相设备如何计算搭配多大的空开?
正常情况下一般功率因数取0.85计算比较靠谱。例如60KW电气设备电流计算为60KW÷380V÷1.732÷0.85=107A
按照老电工经验公式为额定电流的1.5倍,那么107×1.5=160A,这样可以选择购买额定电流容量为160A的空气开关(或者说是断路器)。其他需要的三相电气设备如此类推计算即可。
三相设备如何计算搭配多大的空开?
★三相四线制交流供电设备计算公式为P=3UxIxcosφ=√3ULILcosφ。Ux为相电压,Ix为相电流,UL为线电压,IL为线电流,cosφ为每相的功率因数。为了提问者和头条上的阅读者们计算方便,本人制作了一个单相、三相交流电路电功率计算公式表,见下图表所示。
三相设备如何计算搭配多大的空开?
如果计算三相不对称电路中的电功率请看表中的公式即可。
★延伸阅读,什么是低压断路器吗?
答:低压断路器旧称自动空气开关或自动开关,它不仅可以手动接通和分断正常的负载电流和过载电流,又能自动对失压、欠压、过载、漏电和短路进行保护。在低压电网和电力拖动系统中,它作用在电路一旦发生短路、严重过载、欠电压等状况时自行切断电源,以保护电路内的电气设备,同时也可以用于不频繁启动的小容量电动机电源的接通与切断。
低压断路器具有多种保护功能、操作方便、工作可靠、动作值 可调、分断能力高、安全等优点,特别是保护动作后,不需要更换零部件,因此在各种动力线路和机床设备中获得广泛应用。目前,采用微处理器技术制造的断路器称为电子式断路器,它具有电子脱扣器可调精度高、分断能力强、飞弧短、抗振动等特点,是逐渐取代电磁式断路器的更新换代产品。