130千瓦电阻性负载,电压380V,配置多大电线比较合适

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-12-3 09:08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
130千瓦电阻性负载,电压380V,配置多大电线比较合适
  • P:功率 U:电压 √3:1.732 I:电流
  • 三相电阻性负载电流计算公式,I=P÷(U×√3)=130000÷(380×1.732)=197A
  • 那么130千瓦三相电阻性负载的额定电流值为197A,配置电线按照负载额定电流的1.2倍来配置,197×1.2=237A
  • 配置电线要选择能承受237A电流的电线,952铜线载流量220A左右,1202铜线载流量260A左右,配置952铜线有点小。最好配置1202铜线或者1502铝线
130千瓦电感性负载,电压380V,配置多大电线比较合适
  • P:功率 U:电压 I:电流 √3:1.732 I:电流 cosφ:功率因数
  • 电感性负载,我们就要考虑到功率因数了,功率因数取0.8,三相电阻性负载电流计算公式,I=P÷(U×√3×cosφ)=130000÷(380×1.732×0.8)=246A
  • 那么130千瓦三相电感性负载的额定电流值为246A,配置电线按照负载额定电流的1.2倍来配置,246×1.2=295A
  • 配置电线要选择能承受295A电流的电线,952铜线载流量220A左右,1202铜线载流量260A左右,1502的铜线载流量300A左右,所以要配置1502铜线,或者1852的铝线
给三相负载配置电线,首先要分清负载,负载不同,通过我们计算出来的数据,可以看到配置的电线是不一样的