电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2324|回复: 0

怎么算电线能承受多大的电流?多大的线能承受多大的电流?电线通过最大电流计算方法

[复制链接]
发表于 2022-5-11 07:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最大所能承受的电流是与电线的面积、电线的材料、电线的温度以及电线的敷设方法等很多因素都是由关系的,我们在这里是很难用一个具体的计算公式把它定量地计算出来的。我根据平时在工作中所接触的几种电线的规格来说,一般对于铜芯的电线电缆来讲,当截面积大于或等于10mm2的时候,它的承载电流密度为4A到10A之间每个平方毫米;当电线的截面积大于10mm2且小于25mm2的时候,电线的所承载的电流密度为每平方毫米在2.5A到5A之间;当电线的面积大于35mm2时,它每平方毫米所承载的电流密度为1.5A到4A之间。
因此,对于我们常用的铜导线来说,1mm2的最大允许电流为9A;1.5mm2的最大允许电流为14A;2.5mm2的最大允许电流为28A;4mm2的最大允许电流为35A;6mm2的最大允许电流为48A;10mm2的最大允许电流为65A;16mm2的最大允许电流为91A,当电线的面积达到25mm2的时候,它最大允许所承受的电流达到120A。
我举一个前段时间我参与了一个地埋电缆的施工工作,关于地埋导线的允许载流量我们都是根据这样的几句顺口溜来选择电线的。“地埋导线保安全,载流数值要有限;截面四至九十五,截面倍数粗略算;四个平方按八倍,每增一级一倍减;二五、三五均四倍,五十、七十倍数三;最大截面九十五,数值最小两倍半;土壤温度二十五,不是二五要折算;摄氏五度增两成,四十五度七折算。”我们施工时就是按照这个非常实用的顺口溜来选择电线的接流量的。比如上面说的“四个平方按八倍,每增一级一倍减”,它是说当铜电线的截面积为4mm2的时候,允许通过电线的最大电流值为4X8=32A,如果截面积要增加一档的话,其倍数就要减小1,例如当增加两档的电线为10mm2,电线所允许的最大电流为【(8-2)X10】A=(6X10)A=60A。
1.jpg

又比如温度对载流量的影响,“土壤温度二十五,不是二五要折算;摄氏五度增两成,四十五度七折算”。这句话的意思是当地埋电缆所在地的土壤温度低于或者超过25℃时,那么电线的载流量就需要进行折算后再给出所能承受的电流值,比如当地的土壤温度是15℃时,对于16mm2的电线它所允许的最大电流为(8-3)X16=5X16=80A,又由于土壤的温度为15℃,因此我们还得再乘以个1.12的系数,这时候的最大允许电流为1.12X80=87.6A,由此可见,电线能承受的最大电流值与很多因素有关,我们要考虑很多的方面,如果计算的话也很复杂,我们在施工时一般都是按口诀,在配合有一些简单的心算就可以轻松地得出数值。。
2.jpg


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-3-29 02:35

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表