一级、二级和三级配电箱有什么区别?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-11-6 07:45:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
施工现场临时安全用电规范教材条例中规定,三级配电二级保护,一机、一箱、一闸、一漏电保护,三级配电就是:总配电柜(箱),分配电箱,开关箱,二级保护是:总配柜(箱)安装一级漏保,如果总配电柜(箱)不安装漏保,就在分配电箱安装一级漏保,开关箱安装一级漏保,现场所有电动设备都要做到一机一箱一闸一漏保。
所谓的三级配电是出自建筑临时电规范TN-S系统!即一级总柜,二级分箱,三级开关箱!一级总柜:是从变压器低压室到施工场地电源的总箱,通常用630A的外拉熔断器式的总隔离开关做总开关!下面是一个3P的大型空开,这里我建议不用漏电断路器!空开下面一排依次是分隔离开关和去各施工场地的二级分箱的漏电断路器!通常为160A及250A的!
一级、二级和三级配电箱有什么区别?

二级分箱:是每个场地的总箱,负责每个场地所有机器设备的电源开关!配置基本和一级柜差不多!只是电流开关采用小点的!
一级、二级和三级配电箱有什么区别?

三级箱:就是机器设备的开关箱,直接是控制每个机器的电源!机器只要有问题第一时间可以切断电源!
一级、二级和三级配电箱有什么区别?

换个场景,民用电也是一个道理!
一级箱就是配电室的那个总柜
二级箱就是楼梯口的那个表相
三级箱就是家里的那个开关箱
为什么要设置这个三级配电呢,分级保护主要是使用的情况!更大范围的方便,保障人身安全!如果人触电了要跑去几百米的地方断电,跑到了人都凉了!


回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-11-6 07:45:53 | 只看该作者
工地临时用电配电系统为TN-S系统,三级配电二级保护,三相五线制,总配电箱或柜(一级配电)应有总隔离开关,总空气开关,下面有多个分路,每个分路设分隔离开关与漏电(漏电断开时间为s≤0.2秒),总配电应配有电压表、电流表、指示灯等等。分配电箱(二级配电)设总隔离(以前我们这里还要有总空开,现在不需要了)到分隔离,分隔离下面设空开即可,不需要漏电。末级(三级配电)开关箱设有隔离与漏电(断开时间为s≤0.1秒)。各配电箱设有零排与地排,各配电箱隔离下的漏电或空开电流相同,上级配电箱分路漏电或空开电流与下级配电箱总隔离电流相同。