电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2221|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

为什么漏电开关的配电箱使用电笔会有光亮?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-7-13 11:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们配电箱的箱体在与电笔接触的时候,电笔的指示灯亮了。这就说明电箱上带有相应的电压,而且电压的数值最起码要达到了50V。所以已经是一种严重的安全隐患,需要排除以后才能使用。导致电笔指示灯发亮的具体原因有如下四点。
①:配电箱内有漏电的位置存在。所谓配电箱内有漏电的位置存在,是指我们配电箱定的所接的火线有与配电箱箱体接触的部位。例如绝缘层层出现了破损,或者是绝缘层的电阻值不合格,而这类绝缘层与配电箱接触就有可能产生电流。这类电流就传出到配电箱箱体上,导致箱体有电压的存在。
②:配电箱未做合格的有效接地。因为配电箱的箱体的箱体基本上是金属材质的,所以规范要求箱体必须与接地系统连接。这样实现箱体的电压为零。但是如果配电箱的箱体没有做接地或者是接地不合格,此时由于感应电或者是其它的漏电原因存在,都会导致配电箱箱体上带电,试电笔发亮。
③:零线存在断路。也就是说我们配电箱上口的某一段零线可能存在的断开的情况。这时是相当于火线与零线时接通的,而这断开部位的上火的零下就产生了电压,在这种情况下也是会导致电笔发亮。
④:共用零线的情况下,零火线接反了。当然了,如果我们上面有合格有效的漏保,这种情况下漏保时会跳闸的。但是如果我们的漏保失效或者没有安装漏保,就不会跳槽,此时的电笔也同样也会是为会被点亮。
处理步骤:①、我们首先应该使用万用表准确的测出此时所出现的具体的漏电的电压值。我这可以使用数字电笔来测出电压值。如果电压是220V,就说明存在短线或者是零火线接反,要仔细检查电路。②、如果我们检测出电压值很低,只是六七十伏,那么这时个人建议大家就要检查导线。对每一根导线的绝缘电阻值进行测试,然后找到绝缘层不合格或破损的导线。进行处理或者是换线。③、要严格检查每一根导线。这里重点检查的是零线必须与箱体做隔绝。而地线的地排与箱体进行连接。这样还正常实现整个电路的工作。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-20 11:25

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表