电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3030|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

卫生间等电位线需要套管吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-7-24 20:52:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
卫生间的等电位线需要套管吗?这里所说的套管个人理解是线管。家居杂坛在这里首先给出的答案就是卫生间的等电位线必须要安装套管。为什么卫生间等电位线必须要安装套管呢?这就是取决于卫生间等电位的安装方式以及等电位电线连接存在的问题做决定。具体在下面就来给大家解答这个问题。
(一):卫生间等电位的安装方式所决定
所谓卫生间的等电位的安装方式,就是指我们卫生间内的等电位在施工安装的时候就需要根据规范的要求来进行。我们卫生间的等电位来满足后期等电位线的连接。这样满足其功能的使用。具体包含以下两点。
①:在等电位端子盒内要有一根线管与我们的卫生间内的任意一个插座做连通。这根连通线管的作用就是把卫生间内这个插座内的地线通过我们预埋的线管穿到等电位盒内,然后与等电位内的端子进行交流。所以,这时是必须有线管的。
②:在等电位内同样还要有另外一根线管,与我们卫生间内的金属管道部位相连通。在现阶段的楼房施工时,最常见的是在卫生间内排水立管到附近留有一个线盒,这个线盒就是通过线管与卫生间内的等电位连通。我们后期安装的时候,就通过这个线盒以及线管进行穿线,最后做等电位线的连接。
安装要求:①、我们在安装等电位时,一定要通过预埋线管的方式将线管埋在墙体里。通过线盒与等电位进行连接。以免后期需要在墙体开槽。②、等电位安装完成以后,要及时对线管进行疏通。以免线管在施工的过程中遭到破损或者是堵塞而无法使用。
(二):卫生间等电位连接的方法所决定
卫生间内等电位的连接方法,这里就是指我们卫生间内后期等电位线的接线方法。因为等电位最终连接是要把我们卫生间内裸露的可导电的金属物体与等电位的端子进行连接,所以应该符合以下两点要求。
要求①:我们卫生间内的金属管道可以通过卡箍或者是其它的连接方式与等电位线进行连接。而等电位线可以通过我们预埋的线管进行穿线,最后与等电位盒内的端子进行连接。所以说,从这点上来说,我们也必须要有线管才可以。
要求②:卫生间内的插座的任一根地线可以接到等电位内。连接的方法就是利用我们卫生间内插座的地线,从上面接出来一根地线,然后通过预埋的线管接到了等电位端子内。如果没有预埋的线管,那么此时这根线几乎就是没有办法布置的。
接线建议:①、对于与金属管道连接的等电位连接线,个人建议大家选择bv4平方的铜芯软线。不建议大家选择硬线,不好连接,而且载流量没有软线好。②、对于与插座地线连接的电线,个人建议大家选择2.5平方的铜芯的导线作为连接线。③、对于任何的连接线,我们一定要做到两侧的连接必须可靠。不允许出现电线虚接,那样就起不到效果了。
(三):等电位线直埋存在的问题所决定
所谓的等电位连接线直埋,就是我们没有在墙体里安装等电位连接线所需的线管,后期就直接把电线埋在打墙体的抹灰层中。这种敷设电线的方式,是严重不符合电气安装规范要求的。会导致以下的两点问题。
问题①:电线绝缘层很快会腐蚀。因为电线的绝缘层与我们的混凝土或者水泥砂浆接触以后,就会遭到腐蚀,腐蚀以后绝缘层就慢慢的破损而导致其失去应有的绝缘能力。这样这根连接线就基本上失去了原来电线应有的功能。
问题②:传输电流的能力丧失。因为我们卫生间等电位的连接线需要的是通过这根电线把电流接入到等电位端子上,最后导入卫生间内等电位连接网中。如果电线的绝缘层被腐蚀以后,这些电线所传过来的电流就传输不出去,就直接传输到墙体里,这样电流无法传出到卫生间下面的等电位所利用的钢筋网中。所以等电位就失去了其所能起到的作用。
提示问题:①、对于家庭中任何的电路中的电线都不允许直埋于水泥砂浆或者是混凝土中,这是严重不符合规范要求的。②、对于我们卫生间的等电位,要在装修的时候一定要提前考虑好具体的接线,提前把需要的电线的线管安装到位。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 14:58

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表