电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1664|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

132千瓦电机起动冒火冒烟是什么原因造成的?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-7-20 11:59:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   对于三相异步电动机,无论功率大小,长期运行时都要进行电机机械是否有杂音、润滑脂及轴承是否该更换,机械负载是否灵活等;特别是看使用环境对电机的绝缘性能是否良好,接线柱的接头是否良好进行检查处理。
   提问者所说的132KW电机情况出现分为几种,看电动机的线圈绕组对地的绝缘电阻值是否达到大于0.5MΩ,三个绕组之间的绝缘电阻值是否良好,每一个绕组线圈内部是否有匝间短路损坏情况。
   三相交流电源正常情况下,绝缘性能连良好,接头及接线柱良好是不会出现这种打火冒烟的。
132千瓦电机起动冒火冒烟是什么原因造成的?

    ★测量三相异步电机绝缘主要分两种,一种是绕组对地绝缘,还有就是三相绕组之间的相间绝缘。都是使用兆欧表500V(摇表)测量。
   另外绕组层间(匝间)绝缘也是一种,但要使用电桥测量或者是用万用表初步测量。测量绕组对地绝缘时,要把电动机的接线盒里面的连接片接线全都拆掉。首先检查使用的工具(兆欧表)的好坏,看开路是否为无穷大、短路试验看是否为零欧姆。摇表没问题后,,用摇表一个表笔接电机外壳,转动摇把,达到120转/分,此时另一个表笔接绕组的一端,当读数稳定时,就是这个绕组的对地绝缘阻值。三个绕组要分别测量三次,有的电机是已经把星型连接接好了的,只引出三根出线,那就只需摇测一次就行。
   ★U1U2、V1V2、W1W2相间绝缘就是绕组之间的绝缘,把表笔先接在一个绕组,然后转表、测量另一个绕组与它的阻值。最低要求是每伏1KΩ/V,因为电机是380V,一般要大于0.5MΩ即可。另外,电机绕组线圈之间的绝缘电阻,可以用万用表测量,就是通过比较三个绕组的直流电阻值来判断绕组是否存在层间(匝间)短路的故障。当测量后有一组数值明显偏小时,就怀疑这组层间有问题了。此时则需要对电动机进行烘干箱处理,重新浸漆,达到要求后才能够再次使用它。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 20:13

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表