6平方的铝线能代替2.5平方的铜线吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-7-7 11:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   看你用在什么地方,载流还是6平方铝线大。铝线电阻率为0.0283,铜线电阻率为0.0172,以1米计算,6平方铝线电阻为0.0047欧,2.5平方铜线电阻为0.0069欧,铝线比铜线电阻降低约1/3,该铜线可安全负载约15A,铝线可安全负载约20A附近。6平方铝线可带电机10KW,2.5的铜线最大可带5.5KW电机。
   