电阻率的计算公式为:ρ=RS/L。你题上铝的电阻率是错误的。铝的电阻率大概是2.83 × 10^-8 。
铜电缆线的截面越小、长度越长,线阻越大,反之越小。
R=ρ×L/S
(铜电线的电阻率ρ=0.0172,L:长度,单位为米,S:导线截面)
电缆线负载的电流越大,导线损耗的电压降越大,反之越小。
U降=RI
电线电量损耗计算方法如下:
1、计算线路电阻:20℃,铝电阻率:0.0283Ω·mm2/m;铜0.0175Ω·mm2/m,单相220V电路线路总长度为2*L,三相总长度为1.7*L,电线截面积为S,则,线路电阻R=电阻率*总长度/S。
2、线路电流:电流值可以实测获得,也可以计算取得,单相220V线路电流=设备额定功率/220,三相线路电流=设备额定功率/额定电压/1.732/功率因素。
3、电线损耗:单相220V电路电线损耗功率=线路电流平方*R,三相电路电线损耗功率=线路电流平方*3*功率因素平方*R。
常用电缆的特性如下:CEF——乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套,船用阻燃电力电缆。CVV——聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套船用阻燃电力电缆。
氧舱电线常采用BV,BX,RV,RVV系列电线,其中: BV——铜芯聚氯乙烯绝缘电线,长期允许温度65℃,最低温度-15℃,工作电压交流500V,直流1000V,固定敷设于室内、外,可明敷也可暗敷。BX——铜芯橡皮绝缘线,最高使用温度65℃,敷于室内。
RV——聚氯乙烯绝缘单芯软线,最高使用温度65℃,最低使用温度-15℃,工作电压交流250V,直流500V,用作仪器和设备的内部接线。