2.5平方铜线电缆。可以。
7.5KW电机工作电流约15A左右。
2.5平方铜线安全载流约20A左右,可负载7.5KW的电机。
(1)计算方法:
根据三相电相线电流计算公式  I=P÷(U×1.732×cosΦ)
P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)
带入数据P=7.5kw,U=380V ;
计算得,相线电流I=13.3A
(2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。
13.3÷8=1.66mm^2,电缆最近的规格为2.5mm^2