电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5567|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

电工考试题:挂临时接地线应由谁操作?对挂临时接地线有哪些要求?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-10-6 10:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
挂临时接地线应由谁操作?对挂临时接地线有哪些要求?(主考老师任意指定一项设备的检修,应能正确地挂临时接地线)
挂临时接地线应由值班员在有人监护的情况下,按操作票指定的地点进行操作。在临时接地线上及其存放位置上均应编号,挂临时接地线还应按指定的编号使用。
装设临时接地线的实际操作及安全注意事项:
(1)装设时,应先将接地端可靠接地,当验电设备或线路确无电压后,立即将临时接地线的另一端(导体端)接在设备或线路的导电部份上,此时设备或线路已接地并三相短路;
(2)装设临时接地线必须先接接地端,后接导体端;拆的顺序与此相反。装、拆临时接地线应使用绝缘棒或戴绝缘手套;
(3)对于可能送电至停电设备或线路的各方面或停电设备可能产生感应电压的,都要装设临时接地线。
(4)分段母线在断路器或隔离开关断开时,各段应分别验电并接地之后方可进行检修。降压变电所全部停电时,应将各个可能来电侧的部位装设临时接地线;
(5)在室内配电装置上,临时接地线应装在未涂相色漆的地方。
(6)临时接地线应挂在工作地点可以看见的地方;
(7)临时接地线与检修的设备或线路之间不应连接有断路器或熔断器;
(8)带有电容的设备或电缆线路,在装设临时接地线之前,应先放电;
(9)同杆架设的多层电力线路装设临时的接地线时,应先装低压,后装高压;先装下层,后装上层;先装“地”,后装“火”;拆的顺序则相反;
(10)装、拆临时接地线工作必须由二人进行,若变电所为单人值班时,只允许使用接地线隔离开关接地;
(11)装设了临时接地线的线路,还必须在开关的操作手柄上挂“已接地”标志牌。