电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4194|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

220V供电,15kw设备,需用多大截面积的电线?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-9-28 21:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
220V供电,15kw设备,需用多大截面积的电线?这么大功率的单相设备还真没看到过,大功率设备基本上都是用三相电源,要是这么玩很容易纳入用电黑名单的,供电部门为了解决三相负载中单相负荷分配不均匀而绞尽脑汁,而你就从中添乱子。
单相电负载电路电流为68.2A,三相电负载电路电流为28.5A。假如是单相电设备,那么要用16mm2的铜导线,单相电表要用到80A,目前单相电表的最大电流是100A。而采用三相电,那么横截面积选用6mm2的铜导线。在成本方面,看不到有什么节约的,虽然单相电采用两根电源线(火零线),三相电采用三根电源线(火线火线火线),但是导线的横截面积增加了,同时对单相电表、空开等额定电流要求都有所提高,还包括其它因素的渗入,故看不出哪里有节约成本的地方。
但有个问题就是大功率设备用单相电影响三相负载中单相负荷分配不均匀,导致三相负载不平衡现象发生。而且影响三相负载不平衡最不好控制的因素,就是用户的用电设备自身因素,临时用电、季节性用电电量变化大等因素,是最不好掌控的,题目说的恰好是用电设备自身因素。如果三相负载不平衡将会导致中性线电流过大,同时中性点会产生漂移,流过中性线电流过多的话,多余的电线会流到零线,所以最终会导致零线电流增加。从而带来的影响有;用电线路的设备效率降低、线路电能损耗增加、配电变压器出力减少及出现零序电流和电能损耗增加,对于用户的日常用电也是有很大影响的。

所以题目说的问题是在普通家庭基本上不可能的,除非是家庭所有家电的总功率那就可以用单相电。总功率15kw和单台设备15Kw用单相电意义完全不一样,因为总功率15Kw,因为家电不可能同时启用,所以用单相电是没任何问题的。比如总功率15KW的家电同时启用一半,一般情况下一般都同时开不了,那就一一半为计算,其用负载电路电流也就34.1A,考虑到其它因素,如敷设方式、敷设环境等用10mm2的铜导线足够了,估计对普通家庭的家电同时开到总功率的1/3就已经不错了,因此用6mm2的铜导线就可以了。
如果怕三相负载中的单相负荷分配均匀的问题发生,可以给每相分配5kw功率的负荷,即可解决自己这方面引起的三相负载电路中单相负荷分配不均匀的问题。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 14:26

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表