电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4740|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

35kv输电线接地电阻

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-11-4 19:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
架空线路杆塔保护接地的接地电阻不宜大于30Ω。
接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。接地电阻值体现电气装置与“地”接触的良好程度和反映接地网的规模。
接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度,也反映了接地网的规模。接地电阻的概念只适用于小型接地网;随着接地网占地面积的加大以及土壤电阻率的降低,接地阻抗中感性分量的作用越来越大,大型地网应采用接地阻抗设计。
架空线路杆塔保护接地的接地电阻不宜大于30Ω。
交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T 620—1997
表8 有避雷线的线路杆塔的工频接地电阻
土壤电阻率Ω•m ≤100 >100~500 >500~1000 >1000~2000 >2000
接地电阻 Ω 10        15        20        25        30
注:如土壤电阻率超过2000Ω•m,接地电阻很难降低到30Ω时,可采用6~8根总长不超过500m的放射形接地体,或采用连续伸长接地体,接地电阻不受限制。