① 等电位作业人员必须在衣服外面穿合格的全套屏蔽服,且各部分应连接好,屏蔽服内还应套阻燃内衣。严禁通过屏蔽服断(接) 地电流、空载线路和耦合电容器的电容电流。由于在等电位沿绝缘梯或沿绝缘子串进入强电场的电位转移过程中会产生电容充放电,高压电场对人体各部位间会产生危险电位差,为保证人身安全,作业人员不仅应屏蔽身体,而且还必须屏蔽人的头部和四肢,所以作业人员应穿全套的屏蔽服。屏蔽服内的阻燃内衣是防止电容充放电时将人体所穿的衣服燃烧着火而设置的。
② 等电位作业人员对地距离不应小于表 7-1 的规定,对邻相导线的距离不应小于表 7-3的规定。
等电位作业的主要安全注意事项
③ 等电位作业人员在绝缘梯上作业或沿绝缘梯进入强电场时,其与接地体和带电体两部分间所组成的组合间隙不得小于表 7-4的规定。
等电位作业的主要安全注意事项

④ 等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,只能在 220kV 及以上电压等级的绝缘子串上进行。扣除人体短接的和零值的绝缘子片后,良好绝缘子片数不得小于表 7-2的规定,其组合间隙不得小于表 7-4的规定。若组合间隙不满足表7-4的规定,应加装保护间隙。
等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场,一般要短接 3片绝缘子,还应考虑可能存在的零值绝缘子,最少以 1 片计。110kV 直线杆绝缘子串共 7片,扣除 4片之后少于表 7-2规定的良好绝缘子片数;而 220kV 直线杆绝缘子串为 13 片,扣除4片后,满足最少良好绝缘子 9片的规定。人体进入电场后,人体与导线和人体与接地的架构之间形成了组合间隙。用试验的方法将 9片良好绝缘子串的工频放电电压与上述组合间隙的工频放电电压作比较,发现后者要比前者弱得多。因此,等电位沿绝缘子串进入强电场作业时的安全程度主要取决于该组合间隙的放电特性。据有关资料介绍,220kV 组合间隙两部分之和是固定值 1.35m,随人体在绝缘子串上短接的部位不同,工频放电电压特性曲线呈凹形,其最低值为 606kV,相当于 3倍操作过电压幅值,比 1.35m 标准间隙的工频放电电压还低约 15% 。可见达不到表 7-4组合间隙最小距离 2.1m 的要求。所以,沿绝缘子串进入强电场的作业,要受限于 220kV 及以下电压等级的系统,良好绝缘子片数不仅要满足表 7-2的规定,而且,组合间隙距离也满足表 7-4的规定。若组合间隙距离不满足表 7-4的规定时,还必须在作业地点附近适当的地方加装保护间隙。
⑤ 等电位作业人员在电位转移前,应得到工作负责人的许可,并系好安全带。转移电位时,人体裸露部分与带电体的距离不应小于表 7-5的规定。
等电位作业的主要安全注意事项
⑥ 等电位作业人员与地面作业人员传递工具和器材时,必须使用绝缘工具进行,其有效长度应不小于表 7-6的规定。

等电位作业的主要安全注意事项

⑦ 沿导、地线上悬挂的软、硬梯或飞车进入强电场的作业应遵守下列规定。
a.在连续档距的导、地线上挂梯 (或飞车) 时,其导、地线的截面不得小于:钢芯铝铰线 120-mm2;铜铰线 70 mm2;铝铰线 50 mm2。b.有下列情况之一者,应经验算合格,并经厂主管生产领导批准后才能进行:在孤立档距的导、地线上的作业;在有断股的导、地线上的作业;在有锈蚀的地线上的作业;在其他型号导、地线上的作业;二人以上在导、地线上的作业。
要保证在导、地线上挂梯或飞车作业的安全,必须使导、地线符合规定的综合抗拉强度。而孤立档距的两杆塔处承受力与直线杆塔有很大不同,需要对整体(含杆塔) 承受的侧向力进行核算。导、地线有锈蚀或断股,会使原来的有效截面减小,抗拉能力降低。《电业安全工作规程》 未予指明的其他型号导、地线及载荷增加超重和一切变动的因素、非一般情况等,都必须经过验算导、地线强度并证明合格后,方可挂梯作业。
c.在导、地线上悬挂梯子前,必须检查本档两端杆塔处导、地线的紧固情况。挂梯载荷后,地线及人体对导线的最小间距应比表 7-1中的数值增大 0.5m,导线及人体对被跨越的电力线路、通信线路和其他建筑物的最小距离应比表 7-1的安全距离增大 1m。
在导、地线上挂梯,由于集中载荷的作用,必须使导线的弛度增大。另外,工作中人及梯子处于运动状态,考虑安全距离时应留有正常活动范围及人体进入强电场作业会引起作业地点周围电场分布发生变化,使空气绝缘的放电分散性增大。为保证工作时的人身安全,故作上述规定。
d.在瓷横担线上严禁挂梯作业,在转动横担的线路上挂梯前应将横担固定。
⑧ 等电位作业人员在作业中严禁用酒精、汽油等易燃品擦拭带电体及绝缘部分,防止起火。
等电位作业除了满足带电作业的一般规定外,还应注意下列事项。
① 所穿屏蔽服必须符合要求。屏蔽服的技术指标 (屏蔽效率、衣料电阻、熔断电流、耐电火花、耐燃、耐洗涤、耐汗蚀、耐磨等)、性能指标(衣服电阻、手套、短袜及鞋子电阻、戴帽后外露面部场强、整套屏蔽服连接后最远端间的电阻、人穿屏蔽服后流过人体电流、头顶场强、衣内胸前胸后场强及温升) 均应满足规定要求。
② 带电作业时未屏蔽的面部或颈部不得先接触高压带电体。当人体进行电位转移时,为防止电击,未屏蔽的面部或颈部不得先接触高压带电导体,应用已屏蔽的手先接触导体,且动作要快。
③ 带电作业时,不允许电容电流通过屏蔽服。在等电位作业断开或接通电气设备时,即使电容电流很小,也不允许电容电流通过屏蔽服。
④ 挂梯前,检查绝缘梯应完好。