微信用户求助:75千瓦电机用多大电缆
  三相电机电流计算:
  功率因数以0.85计算。
  功率÷电压÷根号3÷功率因数
  75KW÷380÷1.732÷0.85=134A
75千瓦电机用多大电缆
      根据电缆对照表,电缆建议选择70平方的。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2018-7-18 09:39:25 | 只看该作者
查50平方毫米的铜芯电缆在空气中的长期允许截流量为160A,
70平方毫米的铜芯电缆在空气中的长期允许截流量为200A’,
建议选择YJV-1000V-4*70+1*35的电缆,有一定裕度,符合导线选择原则。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2018-7-18 22:03:15 | 只看该作者
铝芯四芯电缆选用70平方的,铜芯四芯电缆选用50平方即可。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2018-7-19 10:37:04 | 只看该作者
好一点的就是铜芯    50mm2