1、等电位要用镀锌扁铁或6的镀锌钢筋焊接在与主柱焊接相连的螺纹钢上,墙内装个等电位专用铁盒(水暖电有卖)2、卫生间插座有接地线时,要与插座的PE线做等电位连接的原因是距离短,阻值小,安全系数高。
3、游泳池等电位要做在墙体外侧,焊接在地网的钢筋上,而且要用摇表遥测,一般要求阻值要小于4欧姆。建议认真看看电工培训资料或电气施工资料。当卫生间无PE线时,等电位不许与外界PE线相连,因为卫生间比较潮湿,电阻小,易导电,如果电器漏电,都往这导,而等电位又是焊接在钢筋上,处理不规范的话,在卫生间可就危险了,所以施工规范不准这样接。