电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 32436|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

建筑工地配电箱要求

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-2-21 15:39:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
施工用配电系统各配电箱、开关箱的安装位置要合理。总配电箱要尽量靠近变压器或外电源处,以便电源的引入。分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对集中的中心地带,确保三相负荷保持平衡。开关箱安装的位置应视现场情况和工况尽量靠近其控制的用电设备。
为保证临时用电配电系统三相负荷平衡,施工现场的动力用电和照明用电应形成两个用电回路,动力配电箱与照明配电箱应该分别设置。
施工现场所有用电设备必须有各自的专用的开关箱。
各级配电箱的箱体和内部设置必须符合安全规定,开关电器应标明用途,箱体应统一编号。停止使用的配电箱应切断电源,箱门上锁。固定式配电箱应设置围栏,并有防雨防砸措施。配电箱工作原理 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各工厂、建筑、变电所中。
1 配电箱和开关箱应安装牢固,便于操作和维修。
2 落地安装的配电箱和开关箱,设置地点应平坦并高出地面,其附近不得堆放杂物。
3 配电箱、开关箱的进线口和出线口宜设在箱的下面或侧面,电源的引出线应穿管并设防水弯头。
4 配电箱、开关箱内的导线应绝缘良好、排列整齐、固定牢固,导线端头应采用螺栓连接或压接。
5 具有3个回路以上的配电箱应设总刀闸及分路刀闸。每一分路刀闸不应接2台或2台以上电气设备,不应供2个或2个以上作业组使用。
6 照明、动力合一的配电箱应分别装设刀闸或开关。
7 配电箱、开关箱内安装的接触器、刀闸、开关等电气设备,应动作灵活,接触良好可靠,触头没有严重烧蚀现象。

三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱配电箱及施工要求

该配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。

一、基本要求

(一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4 对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 的标准要求。

(二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 标准及《用电安全导则》GB/T13869 标准化要求。

(三)配电箱(柜)、开关箱应分设N 线、PE 线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N 线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE 线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N 线必须通过N 线端子板连接;PE 线必须通过PE 线端子板连接。PE 线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2 个,1 个为PE 线进箱体的连接点,1 个为重复接地的连接点。

(四)电器元件应选用符合GB/4048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005 标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。

二、总配电箱(柜)

内设400A-630A 具有隔离功能的DZ20 型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8 路采用具有隔离功能的DZ20 系列160A-250A 透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S,最好选用额定漏电动作电流100-200mA,额定漏电动作时间大于0.1S,其动作时间为延时动作型。

建筑工地配电箱要求

配电柜示意图

建筑工地配电箱要求

总配电柜端子板节点图

建筑工地配电箱要求

总配电柜柜门电气连接节点图

建筑工地配电箱要求

四回路配电柜电气系统图

建筑工地配电箱要求

六回路配电柜电气系统图

建筑工地配电箱要求

三、分配电箱(动力回路与照明回路分路配电)

内设200A-250A 具有隔离功能的DZ20 系列透明塑壳断路器作为主开关(与总配电箱分路设置断路器相适应);采用DZ20 或 KDM-1 型透明塑壳断路器作为动力分路、照明分路控制开关;各配电回路采用DZ20 或KDM-1 透明塑壳断路器作为控制开关;PE 线连线螺栓、N 线接线螺栓根据实际需要配置。

建筑工地配电箱要求

分配电箱示意图

建筑工地配电箱要求

分配电箱PE、N 线端子板节点图

建筑工地配电箱要求

分配电箱箱门电气连接节点图

建筑工地配电箱要求

分配电箱电气系统图

四、开关箱(按一机一闸一漏一箱设置)

(一)电焊机开关箱

内设DZ20-100∕2 系列或KDM1-100∕2(100A、380V)透明塑壳断路器作为控制开关,DZ15LE-100∕2 (DZ20L-100∕2)或LBM-1-100∕2(100 A)漏电断路器,BFGD 系列二次防触电保护器;PE 端子排为3 个接线螺栓。

建筑工地配电箱要求

电焊机开关箱示意图

建筑工地配电箱要求

电焊机开关箱PE 线端子板、箱门电气连接节点图

建筑工地配电箱要求

电焊机电气系统图

(二)塔式起重机开关箱

内设KDM1 或DZ20(63-100A、380V)系列透明塑壳断路器作为控制开关,配置DZ15LE、DZ20L 或LBM-1 系列漏电断路器;PE 线端子排为3 个接线螺栓。

建筑工地配电箱要求

塔式起重机开关箱示意图

建筑工地配电箱要求

塔式起重机开关箱端子板、箱门电气连接节点图

建筑工地配电箱要求

(三)3.0KW 以下用电设备开关箱

内设KDM1 或DZ20(20-40A、380V)透明塑壳断路器作为控制开关,配置DZ15LE、DZ20L 或LBM-1(16-20A)系列漏电断路器,PE 线端子排为4 个接线螺栓。

(四)5.5KW 以上用电设备开关箱

根据所控制设备额定容量选择控制开关及漏电断路器。控制开关为DZ20 或KDM1 系列透明塑壳断路器,漏电断路器为DZ15L、DZ20L 或LBM-1 系列;PE 线接线螺栓为3 个。

建筑工地配电箱要求

设备开关箱示意图

建筑工地配电箱要求

设备开关箱PE 线端子板、箱门电气连接节点图

建筑工地配电箱要求

设备开关箱电气系统图

(五)照明开关箱

内设KDM1 — T/2(20-40A) 断路器, 配置DZ15L —20-40/290 漏电断路器,PE 线螺栓为3 个。

建筑工地配电箱要求

照明开关箱示意图

照明开关箱电气系统图

注:开关箱中漏电断路器必须选择额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于0.1S,电流速断、电磁式电动机保用产品。总配电箱中漏电断路器应选用配电保护用产品。

五、配电室布置应符合下列要求:

(一)配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m;

(二)配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m;

(三)配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m;

(四)配电室的棚顶与地面的距离不低于3m。

六、配电箱架设应符合下列要求:

(一)固定式配电箱、开关箱箱体中心点与地面垂直距离1.4--1.6m。移动式箱体与地面垂直距离0.8—1.6m。配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。

(二)配电箱、开关箱在建筑物坠落半径或塔吊臂旋转半径内的必须做双层防护棚,并采取隔离措施。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-2 04:16

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表