发表于 2016-8-23 15:06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正规的做作:开工作票,停机拉闸做好安全措施,拆下发电机定子出线电缆接头,用相应的绝缘摇表测量绝缘值(非测量相应接地)。
一端接地,一端接,一端接发电机中性点。呵呵,中性点,楼主没搞清楚,要是这样测绝缘一定是零,估计楼主测的是中性点的接地端,其实只要是地,哪 里都一样。屏蔽端要不要接汇水环屏蔽线,要看具体的结构,如果汇水环屏蔽线会分流测量电流,则应该接屏蔽线;但是运行中汇水环屏蔽线是地电位的话,则应该 将屏蔽线接地,只测线棒对地绝缘。
从测量的数值看,绝缘值足够、吸收比偏低,勉强及格,但没有给出比测数值,没有意义,最重要的是看变化量了。






编号:










发令单位
 
发令人
 
受令人
 
受令时间
年  月  日  时  分
操作开始时间
年  月  日  时  分
操作结束时间
年  月  日  时  分
操作任务
做3#发电机定子绝缘测量的安全措施
预演
顺序
操     作    项    目
操作
 
1
接值长令做3#发电机定子绝缘测量的安全措施;
 
 
2
确认3#机组在停机状态;
 
 
3
确认2#值班高压侧断路器302QF在断开位置;
 
 
4
将3#发电机出口隔离手车6021QS摇至试验位置;
 
 
5
确认3#发电机出口隔离手车6021QS已摇至试验位置;
 
 
6
在3#发电机出口隔离手车6021QS操作面板上悬挂“禁止合闸,有人工作”的
 
 
 
标示牌;
 
 
7
断开3#发电机出口电压互感器31PT二次侧空开;
 
 
8
断开3#发电机出口电压互感器32PT二次侧空开;
 
 
9
将3#发电机出口3FPT隔离手车630QS摇至试验位置;
 
 
10
确认3#发电机出口3FPT隔离手车631QS已摇至试验位置;
 
 
11
在3#发电机出口3FPT柜上悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌;
 
 
12
断开3#机组励磁变低压侧刀闸
 
 
13
确认3#机组励磁变低压侧刀闸已断开
 
 
14
在3#机组里励磁屏上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌;
 
 
15
用合适的电压等级的验电器对3#发电机出线进行验电并确认无压;
 
 
16
用2500V兆欧表对3#发电机刀闸绝缘测量,测量结果R15= R60= 吸收比为: ;
 
 
17
操作完毕,复查无误,汇报值长。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
备注
 
 
第   页(共   页)
操作人:

监护人:

值班负责人:

值长:


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-8-23 21:42:00 | 只看该作者
不错  学习了解一下                        

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-8-23 21:43:10 | 只看该作者
不错  学习了解一下                        

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2019-6-30 12:25:30 | 只看该作者
学习了,刚刚一直在找这个,很好

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-13 13:00

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表