| 编号: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发令单位 | | 发令人 | |
受令人 | | 受令时间 | 年 月 日 时 分 |
操作开始时间 | 年 月 日 时 分 | 操作结束时间 | 年 月 日 时 分 |
操作任务 | 做3#发电机定子绝缘测量的安全措施 |
预演 | 顺序 | 操 作 项 目 | 操作 |
√ | √ |
| 1 | 接值长令做3#发电机定子绝缘测量的安全措施; | |
| 2 | 确认3#机组在停机状态; | |
| 3 | | |
| 4 | 将3#发电机出口隔离手车6021QS摇至试验位置; | |
| 5 | 确认3#发电机出口隔离手车6021QS已摇至试验位置; | |
| 6 | 在3#发电机出口隔离手车6021QS操作面板上悬挂“禁止合闸,有人工作”的 | |
| | 标示牌; | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | 将3#发电机出口3FPT隔离手车630QS摇至试验位置; | |
| 10 | 确认3#发电机出口3FPT隔离手车631QS已摇至试验位置; | |
| 11 | 在3#发电机出口3FPT柜上悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌; | |
| 12 | 断开3#机组励磁变低压侧刀闸 | |
| 13 | 确认3#机组励磁变低压侧刀闸已断开 | |
| 14 | 在3#机组里励磁屏上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌; | |
| 15 | 用合适的电压等级的验电器对3#发电机出线进行验电并确认无压; | |
| 16 | 用2500V 兆欧表对3#发电机刀闸绝缘测量,测量结果R15= R60= 吸收比为: ; | |
| 17 | 操作完毕,复查无误,汇报值长。 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
备注 | | |
第 页(共 页) |
操作人: |
| 监护人: |
| 值班负责人: |
| 值长: |