电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 33904|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

如何快速用万能表测量电机好坏

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-5-25 06:57:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
万用表是很难判断电机的好坏的。因为万用表的最大电阻档也不过*10K,而电机的绝缘电阻至少要达到0.2Mc以上才能使用,所以用万用表是难以测出电机的好坏的,最多是可发以测出电机是不是断路,测它是不是短路,却要相当丰富的经验才行。测量电机的好坏,最好是使用0.5M以上的兆欧表即通常所说的揺表测量才是最可靠可行的方法。
用万用表的10档分别测公共端对主、副绕组的电阻值,再测主副绕组的电阻值,绕组正常时阻值应相符,但对于轻微的短路,万用表不能准确测量。
1、用万用表RX10K以上挡,越大越好,量一下接线盒里任意接线柱对地阻值,一般应为无穷大,证明对地没有短路漏电现象
2、将将接线柱上上下连接的铜片拿掉,用万用表的RX1欧挡,分别测1对4、2对5、3对6的阻值,进行对比,其中哪项阻值过小表示该项匝间有短路的地方,如阻值过大,表示双线并绕线圈有开路现象,如阻值无穷大,表示该项短路。
3、如以上检查都没问题,原样接好连接片,这时将万用表拨到50微安挡,表笔轮换接任意两相,转动电机转子,指针应左右摆动,三相摆动幅度一样,就可以断定是好电机。我是以为你是指的所有电动机呢,对于单项电机大同小异,先测一下主线圈阻值,看看通与不通,如不通肯定断线了,然后测一下两对主线圈阻值是否一样,如不一样,阻值小的那个有匝间短路的地方,
然后用同样的方法检测启动绕组,启动线圈的阻值应比主线圈大为正常,然后量一下主副线圈间,线圈与外壳间的绝缘,用万用表测量阻值应为无穷大,用兆欧表测绝缘,阻值大于0.5M欧就可以了。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-5-25 14:35:18 | 只看该作者
学习了,感谢分享好经验

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-5-25 14:47:00 | 只看该作者
不错的维修经验分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-6-5 18:09:14 | 只看该作者
楼主好人谢谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-13 06:04

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表