电机绝缘电阻降低原因

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-12-18 17:39:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当测量电动机绝缘电阻值不合要求时.例如,500V以下的电动机绝缘电阻小于。0.5MΩ就应对电动机进行处理以提高绝缘电阻。其方法如下:
    (1)对长期停用受潮的电动机应烘干处理。
   (2)对长期使用的电动机.由于绕组仁积尘太多及炭化物质太多,应清除干净。
    (3)电动机因长期过热,绝缘物质老化、裂开或脱落.应重新浸漆烘干或重新绕制绕组。    (4)若电动机引出线绝缘受损或接线盒内绝缘不良.应重新包扎或加强绝缘。接线板炭化或击穿者应更换。