工地临时用电配电系统为TN-S系统,三级配电二级保护,三相五线制,总配电箱或柜(一级配电)应有总隔离开关,总空气开关,下面有多个分路,每个分路设分隔离开关与漏电(漏电断开时间为s≤0.2秒),总配电应配有电压表、电流表、指示灯等等。分配电箱(二级配电)设总隔离(以前我们这里还要有总空开,现在不需要了)到分隔离,分隔离下面设空开即可,不需要漏电。末级(三级配电)开关箱设有隔离与漏电(断开时间为s≤0.1秒)。各配电箱设有零排与地排,各配电箱隔离下的漏电或空开电流相同,上级配电箱分路漏电或空开电流与下级配电箱总隔离电流相同。 |
|