计算电流是计算负荷在额定电压下的正常工作电流。它是选择导体、电器、计算电压偏差、功率损耗等的重要依据。
一次电流:一般指变压器输入侧线圈的电流。二次电流:一般指变压器输出侧线圈的电流。 三相电流怎样计算 三相电阻类电功率的计算公式= 1.732*线电压U*线电流I (星形接法)= 3*相电压U*相电流I(角形接法)
三相电机类电功率的计算公式= 1.732*线电压U*线电流I*功率因数COSΦ(星形接法)= 3*相电压U*相电流I*功率因数COSΦ(角形接法)
三相交流电路中星接和角接两个功率计算公式可互换使用,但相电压、线电压和相电流、线电流一定要分清。210KW的容量, 电源是380V,电流可达到400A以上,因此电源线应该选择100mm2以上的线。
三相电的颜色 A相为黄色,B相为绿色,C相为红色, 目前有以下几种叫法:A,B,C或L1,L2,L3或U,V,W,顺序都是一样的。
三相电电器的总功率等于每相电压乘以每相电流再乘以3,即总功率= 电流×电压(220V)×(p=I×U×3)
三相电电表有机械表、普通 电子表、磁卡电子表三种,一般规格为: 1.5(6)、5(20)、10(40)、15(60)、20(80)、 30(100) (电压3×380/220V~)。
三相交流发电机比相同功率的单相交流发电机体积小、重量轻、成本低。
单相电流怎样计算对于单相电路而言,功率的计算公式是:P=IUcosφ,相电流I=P/Ucosφ;
式中:
I为相电流,它等于线电流;P为负荷功率;U为相电压,一般是220V。cosφ是功率因素,一般取0.8。
对于三相平衡电路而言,功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。
由功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ
式中:P为负荷功率;U为线电压,一般是380V。cosφ是功率因素,一般取0.8。
一次电流和二次电流怎样计算 1、三相变压器电流的计算公式I=S/(根号3*U),式中: U:是变压器的线电压,KV; S:是变压器的视在功率(KVA)。 2、变压器电流经验口算法: 一次电流I≈S*0.06 二次电流I≈S*1.5 例如:一台500KVA的变压器10/0.4;计算一次电流和二次电流为: a.用电流公式I=S/(根号3*U) I=500/根号3*10=500/17.32≈28.8A I=500/根号3*0.4=500/0.69=724.6A b.用变压器电流经验口算公式计算: I=500*0.06≈30A I=500*1.5=750A 例如:一台800KVA10/0.4KV变压器,按一,二次电流计算,各种负荷电流是多少? 解:一次电流I=S*0.06=800*0.06=48A二次电流I=S*1.5=800*1.5=1200A 低负荷:一次电流I=48*15%=7.2A |