电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6622|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

如何确定零线与接地线

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-2-29 10:00:55 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、如果外面的接地线是正常连接的,用万用表测量不出零线,火线对零线对接地线都是220V,零线和接地线为零。因为零线和接地线都是接地的。如果火线对接地线低于220V或没有电压,零线和接地线不为零,说明接地线已经断线或接地严重不好,接地线已经没有意义。
2、你可以用线径或颜色来区别,一般火线和零线一样粗细,接地线是统一的2.5平方毫米,接地线是双色线。你也可以用插座的“左零右火上接地”的原则来确定接地线。
3、如果你的线路安装得不标准,用2的方法不能确定,就要断开进墙之前的接地线来测量,这时测得220V的是火线和零线,测得零V或几V的是火线和地线、零线或接地线。如果这时测得火线对接地线,火线对零线都是220V,零线和接地线为零,说明你家中的接地线和零线已经混接在一起。如果测得火线对零线220V,火线对接地线有几十伏或低于220V,零线和接地线之间有几十伏或低于220V的电压,说明家中有电器漏电严重。断开测量后一定要恢复。需要说明的是,零线和接地线不能混用和代用,混用和代用都没有了保护,而且增加了更大的触电危险。