单相220v线路2km远,15kw负荷,电缆怎么选择?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-10-31 21:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单相220v线路2km远,15kw负荷,电缆怎么选择?

220v、15kw的设备,没有说明是感性负载还是阻性负载,暂且就按照阻性负载来回答(比如说电炉等)。

1kw阻性负载的电流为1000/220=4.5A,15×4.5=67.5A,在不考虑压降的情况下,应该使用不低于16mm2的铜芯电缆。但是题主给出的条件是2km远,这么长的距离必须要考虑压降的问题。

电缆压降可以根据压降公式ΔU=2×I×R来计算,在这个公式里面涉及到电流和电阻两个数值,那么就要计算出线路的实际电流和电阻各是多少,可以按照下面的两个公式分别进行计算:

1、电流I= P/U

其中:I是电流, P是功率用kw表示,U为电压用V表示;

2 .电阻R=ρ×L/S

其中: ρ导体电阻率,铜芯电缆用0.0174代入,铝导体用0.0283代入;L为线路长度m;S是电缆的标称截面

好了,已知电流和电阻的计算公式了,咱们再根据公式计算出相应的数值是多少

电流:I= P/U=15000/220=68.2A

电阻:R=ρ×L/S=0.0174×2000=34.8/16=2.175Ω

已知电流和电阻的理论数据了,再根据压降公式求出压降:ΔU=I×R=68.2×2.175=148v。由此可见16mm2铜线肯定不行,照这个方法计算一下240mm2的看看,34.8/240=0.15Ω,68.2×0.15=10v,由于是零线和火线两根导线,必须乘以2等于20v,220允许压降×0.05=11v,220-11=209v,240mm2电缆压降20v,220-20=200v,低于209v电压,所以240mm2铜线勉强可以使用。

若是铝线就应该升一级,使用300mm2的。这么粗的电缆投资估计得几百万,况且上面是按照阻性负载来计算的,如果是感性负载,压降会更大。最好的办法是安装一台10kv/380v、容量50kva的三相四线变压器来供电,既经济又实用。