室外制作电缆终端头时,空气相对湿度应为70%以下;严禁在雨中和雾中施工。电缆中间头的连接金具,要采用符合标准的连接管和接线端子,其内径与电缆芯线紧密配合,间隙不能过大; 电力电缆的 接地线采用铜绞线或镀锡编织线,其截面符合规定; 电缆终端上要有明显相色标志,并与系统相位一致; 同一台设备采用两条及以上电缆并联供电时,必须校对芯线的相位,并有不少于两人确认; 不属同一回路的电缆,中性线和接地线不能压接在同一个端子上; 电缆线路在爆炸危险环境内不能直接连接,必须在相应的防爆接线盒或分线盒内连接; 电缆在室外和易进水的地方有防水弯,与设备引入装置相连接的电缆保护管管口要严密封堵; 电缆引入设备接线口的密封要符合下列要求:进线口的弹性密封圈一个孔密封一根电缆;弹性密封圈及金属垫,与电缆外径匹配,密封圈内径与电缆外径允许差值为1mm;弹性密封圈压紧后,将电缆沿周围均匀挤紧; 电力电缆终端处的金属护层必须接地良好,电缆通过零序电流 互感器时,电缆金属护层和接地线要对地绝缘,电缆接地点在互感器以下时,接地线直接接地;接地点在互感器以上时,接地线穿过互感器接地。 电缆芯线连接时,要除去电缆芯线和连接管内的油污及氧化层,压接后将端子或连接管上的凹痕修理光滑,不得残留毛刺。 同一场所相同规格的电缆头大小一致,排列整齐美观。
|