根据GB/T12706-2008标准要求:

10kV交联聚乙烯电缆的例行耐压试验是施加交流电压30.5kV/5min。

35kV交联聚乙烯电缆的例行耐压试验是施加交流电压65kV/30min或91kV/5min。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-3-8 13:31:39 | 只看该作者
10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。 电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。

对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。

交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法,是预防性试验的一项重要内容。此外,由于交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,因此交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段。