家里的总空气开关和分空气开关同时跳闸,推上去过一会又跳怎么办?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-3-1 09:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家庭配电箱中一般存在单P空气开关,双极空气开关,漏电保护开关等。一般都不会存在你发的那个三相空气开关!
单P空气开关一般用做控制照明回路。双极一般用作总开关,漏电保护开关一般用作控制插座等。
根据你的问题描述,两个空气开关(总开关和分开关)同时跳闸的情况,送上电后过一会又跳闸的情况来分析,可能原因如下:线路存在短路,漏电,过载。这三个也是家庭电路的基本故障。
一、空气总开关和分开关带漏电,线路漏电跳闸!
1,线路绝缘损坏或者线路老化导致漏电故障跳闸,当漏电电流超过了漏电保护开关的整定值后,漏电保护器动作跳闸。
解决方法:用摇表测量线路绝缘,及时更换线路。
2,可能两个漏电保护开关的漏电电流大小弄反了,或者分漏电开关漏电动作不灵敏灯。
解决方法:更换漏电保护开关,总开关的漏电电流设定要比分开关要大,不然容易越级跳闸。
二、线路短路故障引起跳闸。
1,线路老化,绝缘破坏,能送上电过一会才跳就说明绝缘破坏,没有达到直接碰在一起的情况,但是送上电,用电器工作,线路电流偏大发热,火线和零线就容易碰到一起,造成短路!自然引起线路保护跳闸!
解决方法:更换线路,重新布线!
2,空气开关问题:分析如上。
解决方法:更换保护空气开关(总开关要比分开关电流整定值大)。
三、线路过载引起保护性跳闸。
用电器在使用过程中要注意功率,电流和线路截面面积以及空气开关的额定电流相互匹配,尽量避免同时使用大功率用电器,造成线路过电流,损坏线路,引起过载保护跳闸!
解决方法:1,线路,用电器,空气开关,三者需要匹配,不要太大也不要太小。2,尽量避免同时使用大功率用电器!