电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3022|回复: 0

空气开关用一段时间就烧坏跳闸的原因

[复制链接]
发表于 2021-3-31 21:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说个我的亲身经历,出租房内(3人住)2500W的电热水器电流不足12A,配了个16A的空气开关(国内大品牌),用了约3个月触头就烧坏了。热水器是国内名牌,线路是我自己敷设的,因此我认为热水器与线路不会有问题,就更换了25A的空气开关(另一个国内大品牌),但用了半年左右,触头又烧坏了。最后我不得不用32A的空气开关,现在已用三年没有坏。
从我的亲身体会来说还是产品质量问题,就是达不到连续通过额定电流,只能短时间通过额定电流。我一个人同样用一个2500W电热水器,配的也是同样品牌的16A空气开关,由于使用不频繁(我经常在单位里洗澡),已有5年多开关也没坏。
因此题主的问题很大可能与我遇到的情况一样,应该换用外资名牌产品,或更换额定电流更大的开关。
如果换大电流的开关,必须注意连接导线的规格,是否与空气开关额定电流匹配,以下表格是推荐值。
0.jpg
如果换额定电流更大的开关后,导线规格太小不匹配,就应加大导线规格。否则大电流空气开关连接小规格导线,起不到保护作用。
以上是针对开关触头烧坏采取的措施,但开关烧坏也有可能是烧坏了接线端子。
这种情况在更换空气开关时,一定要把接线头打磨如新,或干脆剪掉原来发过热的线头,接线螺丝一定要拧紧,4m㎡及以上规格导线最好用多股线,可保证与开关连接接触良好。如果是单股线与开关连接,接线头应弯折增加与开关的接触面如图。
1.jpg
只有这样连接后,才能保证不再烧坏空气开关的接线端子。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-3-28 17:01

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表