微信用户求助:距离电源750米,终端功率3KW选多大电缆?220V电源?
根据国家标准,220V线路末端最大允许偏差为标准电压的-10%,也就是220*10%=22V。如果电源端电压为230V,那么线路最高允许损失的电压为32V。 根据欧姆定律,线路电压损失=线路电阻×线路电流。如果按电源电压220V、线路最高允许损失电压22V来计算的话,电线最大阻抗=22V÷13.64A=1.61Ω。 铜的电阻率为1.75*10^(-8),根据导体电阻计算公式,可以算出导线截面积为
所以只有当铜线截面积大于16平方时,线路末端电压才能保证在额定电压允许范围内。如果电源电压高于220V,那电线截面积还可以再小一点。 注:上述计算是假定负载为阻性负载的前提下;如果用电设备为感性负载,那么我们还需要考虑线路感抗带来的线路电压损失。 |