电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1323|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

漏电保护功能试验合格 为何还是发生了触电事故?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-8-31 22:26:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    某公司发生了一起两名员工先后触电的安全事故,所幸均及时脱离电源未造成人员伤亡。
    发生触电事故的地点在一处车间检修箱,检修电源箱内负荷开关均带漏电保护功能且试验合格。为什么还会出现人员触电事故呢?
    事件经过:车间一名运行人员按照操作要求例行对一个排水泵的电源进行送电排水,结果对开关进行合闸操作时被电到,及时甩开并且联系电工前去检查。电工接到通知到现场查看,先询问运行人员情况,被告知他们每天都定时对这个临时水泵送电排水,只是今天突然被电到。电工找到对应的开关,属于检修箱内配电盘上的一个4P漏保开关,配电盘是金属的,于是怀疑配电盘接触带电部分导致漏电,用电笔验电,结果显示无电,又用手背试探性的触碰一次,无漏电现象。于是将漏电保护开关送电,水泵正常运转,然后尝试按漏电保护开关试验按钮,开关正常跳闸。
    电工不解,问运行人员是否真的被电到,回复确实被电到。电工未做进一步检查,用手调整了以下配电盘面板,突然手猛地一下甩开,被电到了。于是断开检修电源箱的上级开关,拉开隔离刀闸,取下配电盘金属面板进行详细检查,发现金属面板后面有两个裸露的电线线头,与金属面板距离较近,以至于偶尔会触碰到金属面板造成面板带电使接触到的人员触电。仔细检查这两个脱开的线头,原来是用于检修箱漏电保护开关跳闸时报警回路用的。
漏电保护功能试验合格 为何还是发生了触电事故?

    从检修箱的进线开关一相取电源,并联至漏电保护开关的辅助触点上,然后从辅助点另一端接至报警器,另一根是从报警器返回零线的导线。两根导线从报警器接线端脱离,搭接在配电盘面板上,刚好配电盘上有一只漏电开关处于跳闸状态,使火线的线头带电,虚接在配电盘上,人接触时会被电到,因为检修电源箱的进线开关不带漏电保护功能。电工刚开始检查时未被电到是因为线头未碰上配电盘面板。将两个线头重新牢固固定好,重新送电,恢复正常。
    由此可见,检修人员还是要相信运行人员的表述,处理故障时按照规程,执行停电验电的手续再进行检查,触电事故往往发生在马虎大意之时!
    电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-27 16:27

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表