电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2311|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

电气控制电路中接触器不吸合怎么检修?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-7-20 23:19:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控制电路中接触器不吸合怎么检修?
♥对于刚踏入工业自动化控制的初学者来说,不懂得电气设备的工作原理和各元器件的配合,的确看电气设备控制柜是一头雾水。这里本人以一位从事自动化控制的老人来谈谈自己的观点。
★电气设备故障诊断要领
维修电工想要做到“手到病除”,首先必须具备必要的基础知识和专业知识。如了解掌握电气设备各种常用电器的结构、性能、用途,可能有的故障以及故障现象和发生原因;熟悉电气设备的电气原理图和图中各个电器所在位置和相互间关系。
电气控制电路中接触器不吸合怎么检修?

再者,必须学会对于各种检测仪表、工具,如常用的测电笔、万用表兆欧表、钳形电流表等,要了解掌握它们的结构、性能、用途;要懂得正确使用方法;要清楚明白应知、应会、应注意事 项。在通常的情况下,检查故障的时间往往比修理的时间长。
如果把有故障的电气设备比作病人,维修电工就好比医生。电气设备在使用中可能会发生故障,就像人有时也会生病一样。不过,电气设备不像人那样,部分组织或内脏坏了有时会成为“绝症”,而任何电器坏了,即使不能修理也还可以调换,因此电气设备只要查出故障所在,没有不治之症。
不过,电气设备出现的故障也五花八门,电气设备检修人员常讲“只有想不到的故障,没有发生不了的故障。许多东西切不可死搬硬套。同一种故障可能会有不同的现象,而同一种现象又可能是不同的故障引起的,对于多种故障同时存在的情况则更加复杂。检修人员要善于透过现象看本质,善于抓住事物的主要矛盾。
★电器检修的“六诊” 即口间、眼看、耳听、鼻闻、手摸、表测。六种诊断法,简洁地讲就是通过“问、看、听、闻、摸、测”来发现电气设备的异常情况,从而找出故障原因和故障所在部位。
电气控制电路中接触器不吸合怎么检修?

本人喜欢用六诊中的表测,因为它可以用电气仪表测量某些电参数的大小,经与正常的数值对比后,来确定故障原因和部位,所以称为仪表测量法。测量法确定故障原因或部位时,常采用替代更换法。
再者,使用万用表的电阻挡来检测电气设备元器件的常闭、常开触点是否接触不良来确定元器件的好坏。
★常用电气设备故障诊断方法
简单的说,电气设备的控制电路都有梅花管打印的标记号,一般电气工程师或者电气技师们都非常清晰知道主回路、控制回路的来龙去脉,所以他们会顺藤摸瓜的查找线管号来检测线路的状态是否良好。
电气设备故障可分为两类:一类是“显性”故障,即故障部位有明显的外表特征,容易被人发现,如继电器和接触器的线圈立热、冒烟、发出焦糊味、触头烧熔、接头松、电器声音异常、振动过大、移动不灵、转动不活等;另一类是“隐性”故障,即故障没有外表特性,不易被人发现,如熔体中熔丝熔断,绝缘导线内部断裂,热继电器整定值调整不当,触头通断不同步等。“隐性”故障由于没有外表特征,常需花费较多的时间和精力去分析和查战。当一台大型电气设备较复杂的控制系统发生故障,初步感官诊断故障病因有两个以上,且均属“隐性”故障时,不要急于乱拆乱查,盲目进行“六诊”,否则,往往欲速而不达,甚至故障没查到,慌乱中又酿成新的故障。急病慢郎中,应在初步感官诊断的基础上,熟悉故障设备的电路原理,结合自身诊断技术水平和经验,经过周密思考,确定一个科学的、行之有效的检查故障病因和部位的方法。
电气控制电路中接触器不吸合怎么检修?

♥这里以最简单的三相电机正反转或者星三角转换启动为例来说。控制电路包括控制电源、控制熔断器、中间继电器、延时继电器、启动按钮、停止按钮、热继电器等。见下图所示。
电气控制电路中接触器不吸合怎么检修?

★工作原理分析
首先合上主回路断路器QF₁、控制回路断路器QF₂,为整个电路工作提供准备条件。
本电路与常用的具有按钮常闭触点互锁,接触器常闭触点互锁基本相同,不同的是分别利用KM₁或KM₂的一组辅助常开触点(3 - 13、3 - 13)来控制交流接触器KM的线圈回路电源,使其在选择好正转或反转之后再将KM投入进的去,以此延长正反转选择后与电动机电源的转换时间,达到防止相间短路之目的。从主回路看,正转交流接触器KM₁与反转交流接触器KM₂是并联关系(但需换相),再与交流接触器KM相串联,这样从电路中不难看出,正转时KM₁先工作,KM₂再工作,而反转时则KM₂,先工作,KM₁再工作,以延长其转换时间。
★正转起动:按下正转起动按钮SB₂,SB₂,的一组常闭触点(9 - 11)断开,切断反转交流接触器KM₂线圈回路电源,起到互锁作用;SB₂的另外一组常开触点(3 - 5)闭合,接通了正转交流接触器KM₁线圈回路电源,KM₁线圈得电吸合且KM₁辅助常开触点(3 - 5)闭合自锁,KM₁三相主触点先闭合(说明已正转选择完成),同时KM₁辅助常开触点(3-13)闭合,再接通延长转换时间用交流接触器KM线圈回路电源,KM₂三相主触点紧跟着也闭合(就是利用KM₁与KM之间的转换时间来防止相间短路事故的发生),这时电动机绕组才会得以三相交流380 v电源而正常运转。
★反转起动:当电动机处于正转运转后,需进行反转起动时,不需按下
停止按钮SB₁(1 - 3),直接按动反转起动按钮SB₃,SB₃的一组常闭触点(5 - 7)断开,切断了正转流接触器KM₁线圈回路电源,KM₁线圈断电释放,KM₁三相主触点断开,电动机失电正转停止运转;与此同时,延长转换时间用交流接触器KM线圈也断电释放,KM三相主触点断开,为下一次重新工作做准备。在按下反转起动按钮SB₃的同时,SB₃,的另外一组常开触点(3 - 9)闭合,接通了反转交流接触器KM₂线圈回路电源,KM₂线圈得电吸合且KM₂辅助常开触点(3 - 9)闭合自锁,KM₂三相主触点闭合(说明已反转选择完成,此时因延长转换时间用交流接触器KM动作滞后于KM₂,所以在公KM₂先闭合时是不带负载的,不会出现正反转换相时的弧光相间短路问题),同时KM₂辅助常开触点(3-13)闭合,再接通延长转换时间用交流接触器KM线圈回路电源,KM三相主触点紧跟着也闭合,给电动机提供三相交流380 v电源,这时电动机绕组得电反转运转。
注意,当电动机处于反转运转后,需进行正转起动时,与反转起动操相同。
★常见故障及排除方法
(1)按SB₂或SB₃无反应。可能原因是停止按钮SB₁、热继电器FR常闭触点接触不良,检查SB₁是否损坏,若损坏则更换新品;倘若相关途线脱落,接好即可,检套热继电器是否动作,手动复位后测量FR热继电器常闭触点是否正常,若仍不正常,则更换新品。
(2)SB₂或SB₃时,电动机均不运转。观察配电盘内的交流接触器动作情况,只有KM₁或KM₂动作,KM始终无反应。应检查线与KM线圈相串联的KM₁或KM₂辅助常闭触点是否正常以及相关连线是否正常;检查KM圈是否断路以及线圈连线是否脱落并排除即可。故障排除后,按SB₂时,KM₁、KM同时吸合,正转运转。按SB₂时KM₁、KM同时吸合,反转运转。
(3)按SB₃时,为点动反转操作。故障为KM₂辅助常闭触点接触不良或相关连线脱落,检查并连好即可。
(4)按SB₂时,电动机运转正常;按SB₃时,电动机无反应。观察配电箱内的交流接触器KM动作情况,若按SB₂,KM₁、KM均动作,其三相主触点闭合,电动机得电正常工作,而按SB₃时只有KM₂动作,KM无反应,电动机不工作,则应检查KM₂串联在KM线圈回路中的辅助常开触点是否正常并修复。
它们在控制电路中组成一个回路,给交流接触器,而接触器有时候需要自锁,有时候为了安全起见也需要互锁。
交流接触器的工作原理
当交流低压接触器的电磁线圈接通控制电源后,线圈产生磁场,使静铁心产生较大的吸引力,以克服弹簧的作用力,将动铁芯吸合。固定在动铁芯上的动断、动合触头相继断开和闭合。接触 器接通主电源,,并通过辅助触头接通或断开其他各种信号,以达到远距离控制的目的。
电气控制电路中接触器不吸合怎么检修?

当电磁线圈失去控制电压或控制电压降低到一定值后,静铁芯产生的吸力消失或减弱,动铁心在反作用弹簧的作用下回复到原先位置,固定在动铁芯上的各种触头也恢复到原先状态,,接触器断开主电源,并发出相应的控制信号。这种低压接触器零电压和欠电压能断开主电源的特性,可以为电动机和其他负载在遇到过低电压时 提供自动保护。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-28 08:07

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表